Штроба в монолите в квартире, что делать?
Регистрация: 04.12.2021
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 6693
|
|
||||
Регистрация: 04.12.2021
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2021
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- это вообще штроба под провод для интернета. Главное что жмут проводов для розеток проложили в 20 см левее, и там уже не монолит. А вот этот один несчастный взяли и сделали такую гадость. Я монолит просила не трогать, лучше больше слой штукатурки дам. Спасибо, что хоть на 1 см, а не на больше |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
уже написали, волнения напрасны. Но внушение строителям надо сделать, раз уж делают чего не просят...
еще и штукатурка будет? я бы оклеил листами гвл на перлфиксе / в какой-то теме писал уже о своём опыте |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 2
|
Цитата:
Но Вам от этого ни горячо, ни холодно. Арматурные хомуты никак не влияют на прочность жб конструкции. Задача хомутов - удерживать армокаркас в пространстве до момента заливки бетона. Вывод: "забить", уложить коммуникации в штробу и оштукатурить стену. Если совсем мнительные, после прокладки кабеля, зацементируйте каналы ремонтным составом для бетонных конструкций, типа "Бирс", "Барс" и т.п.. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Или разделы КР и КЖ по данному зданию анализировал? Тогда, какой коэффициент запаса прочности заложен в Проекте и какой получился в итоге? Журналы Авторского надзора тоже смотрел? "Что ни поручик, то - Бонапарт, что ни корнет, то - принц Савойский" (@ "Бег"). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2021
Сообщений: 16
|
Большое спасибо за ваши ответы. Полегчало.
А можете еще ответит за две другие штрабы, они тоже не глубже 10-13 мм, ширина примерно 40-50. Арматуры не видно нигде (ура). Такое не опасно? Просто эти товарищи еще и не там, где по идее должен был идти кабель проштрабили: в гостиной по плану кабель должен идти левее на 45 см (тут стена длинная, монолит почти 5 метров в длину). Получается либо штрабить еще одну, либо тупо отказаться от розетки и выключателя в этом месте (и тогда одна штрааба вообще впустую сделана). Конечно уже поступила идея проштрабить горизонтально, но я на отрез отказалась. На фото красной стрелкой отметила, где штрабу сделали |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Offtop: Тему можно закрывать. Самый верный ответ уже дан
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Не переживайте, в монолите от одного хомута ничего не зависит. Современные ремсоставы прочнее бетона. Электрики, впринципе, не способны по крупному нашкодить. Вот сантехники, если все трубы в шторбы запихнут, включая канализационные, могут навредить. Предлагаю электрикам выплатить премию за сохраненную арматуру.
Последний раз редактировалось balabenuk, 06.12.2021 в 10:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2021
Сообщений: 16
|
Всем спасибо за ответы. Отлегло немного. А можно еще спросить, мы переносим щиток, то, место куда тоже монолит, для щитка будем делать короб из гипсокартона. А вот провода немного прижали к стене гвоздями из пневмопистолета, это не опасно?
На фото выделила монолит в красный квадрат. Это тыльная область длинной стены монолита Последний раз редактировалось Egorkatoys, 10.12.2021 в 20:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2021
Сообщений: 16
|
гвоздь держит площадку, к которой крепится стяжка. Стяжка утягивается и держит кабель
По поводу хороше йпривычки: это сделали в мое отсутсвие, зашла на обект и увидела. Изначально просила электриков монолит не трогать, сказала, что для щитка смотнируем короб. Ну вот они навели красоту. над сантехниками походу придется стоять весь день, чтобы им не пришло в голову прятать в монолит трубы |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
это мне кажется немного разные варианты.... ну стяжкой совсем уж сильно провода не пережать, я в таком разрешении не вижу - они разве не в гофре?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Штроба в многопустотном перекрытии | Lims1 | Обследование зданий и сооружений | 48 | 13.02.2016 18:12 |
Гидроизоляция подвала в монолите, нужно ли делать? | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 42 | 27.01.2015 12:41 |
Нормы при устройстве антресоли(100м2) в квартире ? | jula89 | Металлические конструкции | 1 | 20.08.2014 13:44 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |