Можно ли принимать конструкцию с бетоном недобравшим прочность?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Можно ли принимать конструкцию с бетоном недобравшим прочность?

Можно ли принимать конструкцию с бетоном недобравшим прочность?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2022, 08:29 #1
Можно ли принимать конструкцию с бетоном недобравшим прочность?
Ust
 
Инженер-конструктор
 
Ульяновск
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 262

Интересует юридический аспект в этом вопросе. По проекту заложен бетон B25. После выявления дефектов и проведения обследования выясняется, что бетон на 28-е сутки набрал только B20. После пересчёта конструкция с фактическим бетоном и армированием имеет коэффициент использования 0,3. Вопрос: как правильно принять данную конструкцию?
Просмотров: 1104
 
Непрочитано 22.02.2022, 09:46
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Согласовать с проектировщиками. В исполнительной зафиксировать сей факт.
Sibir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Можно ли принимать конструкцию с бетоном недобравшим прочность?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как усилить прочность облегченной стяжки? es-domak Конструкции зданий и сооружений 42 29.09.2019 17:31
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Можно ли монтировать конструкцию массой 60 кг вручную kesha37 Технология и организация строительства 8 26.08.2013 08:42
Оценка для опытных конструкторов. Можно ли расчитать приложенную конструкцию из ЛСТК? Алмаз008 Металлические конструкции 22 06.08.2013 11:29