Причины появления трещин в перекрытии парковки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Причины появления трещин в перекрытии парковки

Причины появления трещин в перекрытии парковки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2023, 20:38 #1
Причины появления трещин в перекрытии парковки
KM2031922
 
Регистрация: 10.06.2022
Сообщений: 14

Всем привет.
Собственно, тот же самый объект, по которому я консультировался здесь насчёт буронабивных свай в прошлой теме. Со сваями вопрос удалось прояснить лишь частично: помимо нарушений технологии бурения и бетонирования появились основания усомниться и в соответствии реального результата проектному решению. Геологический разрез, судя по данным из заключения экспертизы, весьма невыдержанный, мощности слоёв известняка (три разных ИГЭ, по проекту сваи опираются на средний) сильно разнятся в больших диапазонах, а геологию делали только по углам здания 70х70, которое затем снесли и на месте которого был вырыт котлован под новое строительство). А учитывая то, что длина свай по всей площади поля одинаковая и "забуривались на метр в известняк"... одному богу известно, на какой какая из них опирается. На верхний рухляк – и то, наверное, уже спасибо... Но да ладно.

На днях удалось побывать на стройплощадке, а именно - походить по ростверку на минус 2 этаже стилобата, где задуман нижний ярус подземной парковки. И всё бы ничего, но насторожили трещины в плите перекрытия, берущие начало из углов пилонов, на которые она опирается. Трещины расходятся от пилонов по диагонали и в середине некоторых пролётов плиты пересекаются. Видны подтёки: то ли трещины сквозные и через них проникает попавшая сверху вода, то ли это рано распалубили и, как вариант, выходило "молочко". Но всё больше похоже, что трещины силовые, а не усадочные, если учесть характер расхождения. Ну и явно не волосяные, навскидочку. И ведь сейчас на нее кроме собственного веса ничего не давит - а будут какбе автомобили ездить. Фото, к сожалению, только одно и не особого качества. Интересны ваши версии.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230812_125413.jpg
Просмотров: 271
Размер:	195.8 Кб
ID:	258121  

Просмотров: 1110
 
Непрочитано 16.08.2023, 08:40
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Рано сняли опалубку или бетон бракованный. Может быть ещё углы проёмов неармированы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 09:47
#3
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Точные причины установит строительно-техническая экспертиза (для суда) по результатам исследований и анализа ИД.
На форуме можем раскинуть Таро, кости и т.п.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2023, 13:53
#4
KM2031922


 
Регистрация: 10.06.2022
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
На форуме можем раскинуть Таро, кости и т.п
Раскидывайте.
KM2031922 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 14:04
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от KM2031922 Посмотреть сообщение
Раскидывайте.
а карту трещин будете рисовать?
по характеру силовые, раскрытие от углов проема и пилонов.
локально? если да, то возможно что-то временно складировали, или например поторопились с распалубкой и следующим диском... да мало ли вариантов...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 15:26
#6
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


Интересная тема, автор - давайте схему трещин по перекрытию. будет оценивать тех состояние перекрытия. Еще желательно чертежи отверстий, армирования и план колонн
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 16:15
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Если как во вложении, то силовые.
Вложения
Тип файла: docx 2-15.docx (1.04 Мб, 44 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 17:14
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Похожи на сквозные с фильтрацией сверху. При наблюдении под дождём и после дождя видно будет. Даже если самой фильтрации не будет видно, то тёмный цвет похож на намокание. В сухую погоду должен постепенно сохнуть, после дождя проявляться опять.

Кроме этого сказать вряд ли что возможно. По фото ни одну причину исключать нельзя: как среди ошибок проекта (мало арматуры, недостаточный бетон), так и среди ошибок строительства (криво положили арматуру, залили плохой бетон, рано распалубили).
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Причины появления трещин в перекрытии парковки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможные причины появления трещин на потолке Kanu Обследование зданий и сооружений 13 24.06.2023 09:53
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? Dancer-Engineer Обследование зданий и сооружений 23 02.06.2017 14:59
Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома Paykay Обследование зданий и сооружений 18 17.08.2016 17:47
Каковы вероятные причины образования трещин в перекрытии? Deep Железобетонные конструкции 68 03.10.2012 17:27
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43