Непрочитано 24.10.2023, 13:28 1 | #1
Острие забивной железобетонной сваи
ЖенечкаМилашка
 
Регистрация: 24.10.2023
Сообщений: 6

Всем привет!
Согласно серии 1.011.1-10 выпуск 1 часть 1, железобетонные сваи делятся по маркировке на сваи обычной ударостойкости, сваи обычной ударостойкости с приставным каркасом острия, сваи повышенной ударостойкости и сваи повышенной ударостойкости с приставным каркасом острия. Подскажите пожалуйста, какой тип армирования острия (приставной каркас или нет) принимать? И в зависимости от чего принимают тот или иной тип каркаса? Может есть нормы на этот счет?
Просмотров: 1069
 
Непрочитано 24.10.2023, 14:03
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376


Когда я не нашёл ответа в серии, то стал принимать максимум в запас.
Всё равно им часто головы сбивают при забивке.

Наверное была какая-то статья или нир на эту тему. Недоискал.

На форуме тоже никто не знает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 14:15
1 | #3
ЖенечкаМилашка


 
Регистрация: 24.10.2023
Сообщений: 6


Tyhig, вот нашла в ГОСТе Р 70041-2022 п. 5.1.3, написано что острие должно быть усилено приставным каркасом.
ЖенечкаМилашка вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2023, 14:33
2 | #4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,015


Применение того или иного типа свай зависит от грунта куда их надо погрузить, а также возможностей оборудования - молота или иного ударного механизма.
Условия бывают по геологии разные, молотки тоже разные. Назначить тип сваи может только тертый и опытный главспец. Хотя если честно все видно, когда умеешь читать геологию. Лупить надо в пески - кладите ударостойкую и точка. Там модули свыше 30МПа. Пока забьете под проектную отметку +/- на обычной свае голова слетит. И стоят разрушенные недобитые сваи с попами аж по 3-5метров. Свая может выдержать не бесконечное число ударов. Бить тяжелыми трубчатыми молотами это жестоко. Если штанговыми помягче, гидравликой еще мягче, но тоже головы бывает крошатся. Короче надо практику пройти на линии. Привозят партию свай, не только на испытания, а и на пробную бойку тоже. А они разваливаются. Следующие партии уже идут с корректировкой. Молота надо подбирать по грунтовым условиям, но как правило это только на бумаге. Выбор один, то что есть.
Есть ГОСТ 19804.1-79. Он не большой по объему и в нем легко разобраться с рисунками армирования в отличии от этой толстой библии 1.011.1 листать замучаешься.
Свая с приставным каркасом необходима например тогда:
Вы проходите слабый грунт и упираетесь в хороший коренной с более высоким модулем деформации. Или делаете лидер - скважину. Вам надо просто ее туда добить ну метра на 1,5-3. Есть и еще условия.
В этой свае не только приставной каркас в острие, там еще и вместо сеток в голове накручена спираль из проволоки ф5мм, что естественно ерунда для тех кто погружает сваю))).
Короче для экономии.
Закладывайте нормальную с цельным каркасом с сетками в голове и с хорошим классом бетона. А лучше мостовую сваю. Эта самая свая изо всех свай, но цена ее разорение полное))).
Нагрузки на сваю от верхнего строения, условия работы... отдельная песня близкая к этой теме.
Есть еще и технические возможности завода ЖБИ. Но сейчас они уже более менее выравнялись по регионам в оснастке и оборудовании.
В принципе сейчас любую сваю можно сделать суперпуперстойкой. Завод всегда готов забить на серию и ГОСТы за доплату естественно. А это надо?
Ну кое что можно почитать например вот в этом СТО п.5.21. Это кратко так сказать.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...575.htm#i84347

----- добавлено через ~5 мин. -----

----- добавлено через ~18 мин. -----
Светлой памяти Лешина Г.М. одного из моих учителей. Один из авторов этой серии 1.011.1. 2-й в списке от Фундаментпроекта. 25 лет назад он мне подобное в таком же духе рассказывал))). Короче побегаешь, порисуешь, разберешься сам
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 24.10.2023 в 15:05.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 15:11
#5
ЖенечкаМилашка


 
Регистрация: 24.10.2023
Сообщений: 6


Podpolie, то есть, сваи (например С80.30-2.1) - с приставным каркасов в острие принимаются только в целях экономии? И никаких других причин нет?)))
ЖенечкаМилашка вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2023, 15:42
1 | #6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,015


Нет не только экономии. Вариантное проектирование. Технологичность изготовления. Зависит от условий погружения, геологии. От нагрузок на сваю одиночную или в составе куста. Можно взять готовый каркас и приделать к нему острие приставное. Часто же надо пройти какое нибудь болотце и упереться с добивкой не менее 1м в морену. А разрушилась свая внизу или нет не известно - усиляют острие. А голова сваи не важна - пускай разлетается. В принципе спираль в голове всегда можно попросить на сетки заменить.
Я беру сваи просто усиленные. Т.к. у меня чего то постоянно еще и горизонтальные нагрузки большие - армирование нужно по стволу. Или бить надо в пески с водой, а кроме дизмолота ничего нет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 15:52
#7
ЖенечкаМилашка


 
Регистрация: 24.10.2023
Сообщений: 6


Podpolie, спасибо))
ЖенечкаМилашка вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2023, 16:01
1 | #8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,015


Да нормально. Ну например под какие-нибудь высотные конструкции типа башни связи, трубы, рекламный столб с большой парусностью сверху, переходы пешеходные и т.п., если нужны сваи, всегда нужно закладывать усиленные с нормальным армированием по стволу. Т.к. большие горизонтальные нагрузки/моменты и важна отметка погружения острия сваи в случае выдергивания. Не добивки надо карать дублями. А если сооружение так себе или не так себе (пардон оговорился здания жилые) с незначительным Q и можно и с приставным каркасом. Когда 600 свай лишний килограмм сейчас очень кусается))). Технология и экономия дружат))). Если конечно на нашей кухне покопаться можно много чего найти. А оно это надо? Был бы процент от экономии. Лучше спать спокойно если процента нету на билет до канадской границы))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2023, 17:23
#9
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


ЖенечкаМилашка, просьба изменить название темы "Острие забивной железобетонной сваи" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Если не успели переименовать тему до ее закрытия, для восстановления темы, пришлите новое название модераторам или администратору форума через личные сообщения.

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Острие забивной железобетонной сваи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить жесткость железобетонной сваи. Gidrotechnik_92 Железобетонные конструкции 2 07.12.2016 17:57
Какое расчетное сопротивление у супесей для забивной сваи ? 3MEi86 Основания и фундаменты 7 16.09.2016 11:14
Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть? Junkers1488 Основания и фундаменты 21 18.11.2013 16:36
Расположение петли в забивной сваи - можно ли поперек? maksimrtmo Конструкции зданий и сооружений 1 24.10.2013 10:49
Учёт наклона забивной сваи при определении её несущей способности soppr Основания и фундаменты 3 21.03.2012 12:22