Вопрос касаемо правильности определение внутреннего ветрового давления
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос касаемо правильности определение внутреннего ветрового давления

Вопрос касаемо правильности определение внутреннего ветрового давления

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2024, 09:23 #1
Вопрос касаемо правильности определение внутреннего ветрового давления
proektBD
 
Регистрация: 12.04.2024
Сообщений: 2

Вопрос по определению и учету внутреннего ветрового давления на стены и покрытие по СН.
К примеру, ситуация, когда здание без доминантной поверхности и значение Cpi находим по графику

Вопрос: как правильно учесть внутреннее давление при подсчете наружного ?
Проверьте правильность хода действий нахождения коэф внутреннего давления Cpi для прямоугольного в плане здания:
Для нахождения коэф Cpi нужно рассмотреть каждую из 4 –х сторон. Например, рассмотрим первую сторону D на которую дует ветер (картинка ниже).

Находим коэф проницаемости этой стены. Для этого при определении коэф проницаемости учитываем проемы трех остальных сторон т.к. наружное давление трех сторон имеет значение коэф. Cpe меньше 0. Найдя значение коэфф проницаемости находим по графику значение Cpi. Проведя такие расчеты для 4 сторон найдем значение Cpi для каждой из сторон. Получаем такую картину:

3 стороны с отрицательным знаком, 1 сторона с положительным. Как дальше учесть эти результаты для окончательного определения значения наружного давления с учетом того, что в нормах есть запись о том, что внутренне давление имеет один знак?
Просмотров: 1518
 
Непрочитано 14.04.2024, 07:51
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Голову не ломайте и берите внутреннее давление с коэффициентом 0.2. В РСУ оно должно быть знакопеременным.
Не надо с ним возится, это абсолютно лишняя история.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 13:49
#3
proektBD


 
Регистрация: 12.04.2024
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Голову не ломайте и берите внутреннее давление с коэффициентом 0.2. В РСУ оно должно быть знакопеременным.
Не надо с ним возится, это абсолютно лишняя история.
Спасибо за ответ. Но хотелось бы разобраться всё-таки как быть с разными знаками полученных внутренних давлений исходя из записи норм о том, что внутреннее давление имеет одинаковые знаки
proektBD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос касаемо правильности определение внутреннего ветрового давления



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения green_com Конструкции зданий и сооружений 2 02.02.2019 09:28
Коэффициент надежности ветрового давления fedirrevo Прочее. Архитектура и строительство 3 29.08.2016 13:55
Определение давления на стенку с наклоненной гранью в сторону грунта засыпки ILIYA Основания и фундаменты 3 24.03.2016 18:02
Какое нормативное значение ветрового давления принимать в г. Балтийск kub25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.11.2014 10:20