| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопрос касаемо правильности определение внутреннего ветрового давления
Регистрация: 12.04.2024
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1518
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Голову не ломайте и берите внутреннее давление с коэффициентом 0.2. В РСУ оно должно быть знакопеременным.
Не надо с ним возится, это абсолютно лишняя история.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2024
Сообщений: 2
|
Спасибо за ответ. Но хотелось бы разобраться всё-таки как быть с разными знаками полученных внутренних давлений исходя из записи норм о том, что внутреннее давление имеет одинаковые знаки
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения | green_com | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.02.2019 09:28 |
Коэффициент надежности ветрового давления | fedirrevo | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 29.08.2016 13:55 |
Определение давления на стенку с наклоненной гранью в сторону грунта засыпки | ILIYA | Основания и фундаменты | 3 | 24.03.2016 18:02 |
Какое нормативное значение ветрового давления принимать в г. Балтийск | kub25 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.11.2014 10:20 |