Можно ли настроить скад, чтобы он учитывал требование 10.3.6 СП63 при армировании по контуру?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли настроить скад, чтобы он учитывал требование 10.3.6 СП63 при армировании по контуру?

Можно ли настроить скад, чтобы он учитывал требование 10.3.6 СП63 при армировании по контуру?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2024, 12:15 #1
Можно ли настроить скад, чтобы он учитывал требование 10.3.6 СП63 при армировании по контуру?
time
 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270

Можно ли настроить скад, чтобы он учитывал требование СП63:
Цитата:
10.3.6 В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона.
Просмотров: 796
 
Непрочитано 26.08.2024, 12:22
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Для какого случая хотите сделать это? Требование почти ничем не отличается от обычного минимального процента, в чем смысл?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2024, 12:24
#3
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252


Можно поподробнее?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ansver.jpg
Просмотров: 68
Размер:	116.2 Кб
ID:	264392  
Nikolay1979 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2024, 12:33
#4
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Второй абзац снизу.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Требование почти ничем не отличается от обычного минимального процента
Для квадратного сечения учитываемая в проверке арматура в 4 раза больше, а минимальный процент армирования 2 раза больше, суммарно требование в 2 раза мягче.

Последний раз редактировалось time, 26.08.2024 в 12:41.
time вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2024, 13:09
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Нет. Допустим колонна 40*40 см, мин процент например 0,1. Тогда угловой стержень должен быть: 40*35*0,001/2=0,7 см2.
Если по контуру, то угловой: 40*40*0,002/4=0,8 см2. Разве это в 2 раза?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2024, 13:19
#6
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


А если стержни не только в углах?
time вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2024, 13:27
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
А если стержни не только в углах?
а какая разница, ну 8 стержней равномерно по контуру....
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2024, 13:40
#8
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


0,002х40х40/8=0,400 - по контуру
0,001х35х40/3=0,467 - обычно
time вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2024, 14:22
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
=0,400 - по контуру
=0,467 - обычно
+/- одна и та же цифра получилась. В чем сомнение?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли настроить скад, чтобы он учитывал требование 10.3.6 СП63 при армировании по контуру?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Текла 2023. Можно ли настроить, чтобы видовое представление не менялось при изменении элемента? olegrussia Tekla 6 22.06.2023 14:53
Можно ли создать два и более окна в автокаде 2019, чтобы они не были "read only"? Бульмен AutoCAD 22 19.07.2020 21:50
можно ли в autocad architecture 2009 настроить так, чтобы вовремя рендера , небо было с тучками ? F_89 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.05.2009 20:16
что сделать чтобы в рамке А4 можно было задавать правильные размеры? Alannn AutoCAD 9 15.10.2008 22:54
СКАД. Как можно исключить из схемы некоторые элементы, не уд NatalkaS SCAD 10 19.04.2007 20:16