Как усовершенствовать узел опирания облицовочного ряда
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как усовершенствовать узел опирания облицовочного ряда

Как усовершенствовать узел опирания облицовочного ряда

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.09.2024, 12:59 #1
Как усовершенствовать узел опирания облицовочного ряда
nrjst
 
стройка - наше все
 
R.F.
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 92

Доброго дня!

Столкнулся со следующей проблемой (узлом) на монолитном домостроении:



В проекте данный узел предусматривается с шагом, обеспечивающим приблизительно 4-5 соединений (шов по ГОСТ двусторонний) на каждый метр погонный уголка. Нагрузка от кирпича на этот же погонный метр около 500кг.
По моему мнению - запас выходит весьма избыточный, строители в построечных условиях затрудняются проваривать данные швы по ГОСТ в темпе, необходимом согласно графика.
Прямо скажу - проваривают в виде "соплей"/"прихваток"...
Опять же - произвести визуально-измерительный контроль для такого количества сварных швов - тоже отдельная трудоёмкая работа.

У меня возникают вопросы:

- правомерно ли конструкторам закладывать такой огромный запас?
- нельзя ли усовершенствовать узел, применив что-то вроде фундаментных болтов с резьбовым соединением? (т.е. притягивая уголок);
- можно ли усилить крепление уголка уже выполненных перекрытий при помощи распорных анкеров? скажем, 10-12мм анкер пропустить с шагом в 2-3 метра;

И в целом интересуют комментарии специалистов со всея Руси, ибо мне пояснили, что данное решение - стандартное...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ugolok.jpeg
Просмотров: 1082
Размер:	48.2 Кб
ID:	264698  

Просмотров: 5303
 
Непрочитано 14.09.2024, 13:19
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118


Когда же это закончится, раньше ведь ставили на фасаде брусковые ж.б. перемычки, обязательно надо скрыть им полоску бетона.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2024, 14:02
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Почему бы эту деталь не делать заводской, с надлежащим качеством шва по ГОСТ? И кстати, данный шов нужно считать с учётом действующего на него моментом (и 60мм тут кажется совсем не много)

Вообще, уголок я бы перевернул, чтобы на выкружку кирпич не ставить.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2024, 14:39
| 3 #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Коттедж? На более серьезных зданиях такие «самодельные» узлы вне закона
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2024, 16:53
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472


Облицовочный наружный слой стоит на стальном уголке ?
Который по нормам должен быть покрыт горячим оцинкованием ? А по факту даже не мажут холодным ? А горячее тоже не вечно, а хрен знает на сколько лет ?

Вы там совсем охренели в край. Это же упадёт.
Как минимум уголок прогнётся неравномерно и будут трещины по наружной кладке.
Да ещё и на соплях делаете узел.

Наружную кладку ставят на перекрытие. Прямо на ж.б.

Если надо скрыть бетон. Ну сделайте маленький уголок, такой же и на него наклейте какую-нибудь плитку. А стену на перекрытие обоприте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2024, 08:49
#6
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 92


Господа, извиняюсь, сразу не сказал, это 20-25 этажные жилые дома так проектируют (повторяюсь, - узел проектный). И да, возможно, совсем охренели, поэтому и пришел за независимым мнением.. Готов посотрудничать, чтобы аргументировано зарубить это безобразие.
А на счёт горячего цинкования - так точно, вроде бы согласовали замену на цинконаполненный состав, мажут, но есть вопросы и к качеству покрытия.
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 10:53
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Облицовочный наружный слой стоит на стальном уголке ?
Который по нормам должен быть покрыт горячим оцинкованием ?
Это в каких нормах прописано?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 12:14
1 | 1 #8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
это 20-25 этажные жилые дома так проектируют (повторяюсь, - узел проектный)
А термовкладыши есть?

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Это в каких нормах прописано?
СП 327.1325800.2017 Стены наружные с лицевым кирпичным слоем
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2024, 12:40
#9
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 92


Термовкладыши есть;


Уголок перевернуть - таким образом, чтобы это было в виде прямой выкружки? Как понимаю, сейчас типа обратная выкружка..



Но тогда строителям выставлять этот уголок на опалубку будет сложнее, придется подваривать что-то, затем срезать.. но крепление надежнее будет, согласен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Arhitekturnye-profili-2.jpg
Просмотров: 719
Размер:	16.1 Кб
ID:	264712  
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 13:55
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
СП 327.1325800.2017 Стены наружные с лицевым кирпичным слоем
Спасибо за СП. Там указано - "Для закладных деталей следует применять сталь в соответствии с СП 63.13330 с антикоррозионной защитой в соответствии с СП 28.13330.2017 (подраздел 5.5)." Отсюда следует, что покрытие может быть любым в зависимости от агрессивности среды. Правда, где рассматривается подобное крепление с кронштейнами, указывается, что кронштейны из нержавеющей стали.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Уголок перевернуть - таким образом, чтобы это было в виде прямой выкружки?
Смысл в том, чтобы кирпич не устанавливался на выкружку, иначе у него придется подпиливать угол (что очень нехорошо) или его будет перекрашивать, что ещё хуже.

Вообще, предполагается эти детали изготавлить на заводе, а не на стройплощадке

В СП, который привели выше, есть подобное решение, там вместо уголков кронштейны, но они с вертикальными ребрами и там нужно как-то умудриться выставлять из так, чтобы они попадали в вертикальные швы кладки. Сомнительнааа..

Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.09.2024 в 14:10.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 15:11
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118


Как-то в одном объекте забыли, что на некоторых небольших участках стен будет кладка, которую надо крепить, и были добавлены такие столики (шаг верт. швеллеров - 650 мм):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль для облицовки.png
Просмотров: 284
Размер:	44.3 Кб
ID:	264713  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 20:27
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Какой смысл обсуждать горячее или холодное цинкование для уголка, если СП 327 допускает только кронштейны из нержавеющей стали заводского изготовления?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 20:35
#13
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Какой смысл обсуждать горячее или холодное цинкование для уголка, если СП 327 допускает только кронштейны из нержавеющей стали заводского изготовления?
Все эти СП с трехзначными номерами необязательные, рекомендуемые в лучшем случае. Во вторых, там разве есть запрет на другие решения, что только так и ни иначе?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2024, 20:40
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
трехзначными номерами
Разве СП с двухзначными номерами обязательные? ) Где бы почитать про это разделение? По-моему сейчас вообще нет обязательных. Чем будете обосновывать отступление от рекомендованного СП 327? Других нормативных документов по лицевой кладке нет. Натурными испытаниями? Расчетами по апробированной методике? )
В СП все упоминания о кронштейнах идут рядом со словами «нержавеющие заводского изготовления».
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 06:44
1 | #15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,954
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Все эти СП с трехзначными номерами необязательные, рекомендуемые в лучшем случае.
Конкретно в СП 15 есть ссылка на СП 327 (например п.4.4, 7.30, 9.34). А вообще, как уже выше написали, статус у всех СП сейчас одинаковый. Нет такого что один СП главнее другого.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Во вторых, там разве есть запрет на другие решения, что только так и ни иначе?
Вообще-то, есть. См. п.19
Цитата:
Опирание лицевого слоя в этом случае проводят на плиту перекрытия, кронштейны из коррозионно-стойкой стали, консольные балки (рисунки 8.4 - 8.8).
и варианта с уголком из черного металла там нет

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если надо скрыть бетон. Ну сделайте маленький уголок, такой же и на него наклейте какую-нибудь плитку.
так тоже делать нельзя
Цитата:
13.10 Не допускается в построечных условиях наносить на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы, проводить выравнивание торца штукатуркой. Устройство декоративной отделки, например из керамической плитки, следует выполнять до заливки плиты бетоном с заводкой в плиту анкеров либо закладки в плиту до ее заливки бетоном железобетонных балок заводского изготовления, являющихся одновременно несъемной опалубкой (рисунок 8.8).

Последний раз редактировалось Alkor527, 16.09.2024 в 06:53.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 09:10
#16
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Уголок убрать. Монолит удлинить, снаружи монолит отделать плиткой "под кирпич".
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 09:27
| 1 #17
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,249


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Монолит удлинить, снаружи монолит отделать плиткой "под кирпич".
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
так тоже делать нельзя
Цитата:
13.10 Не допускается в построечных условиях наносить на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы, проводить выравнивание торца штукатуркой. Устройство декоративной отделки, например из керамической плитки, следует выполнять до заливки плиты бетоном с заводкой в плиту анкеров либо закладки в плиту до ее заливки бетоном железобетонных балок заводского изготовления, являющихся одновременно несъемной опалубкой (рисунок 8.8).
Красить. Или нержавейка.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 12:20
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Господа, извиняюсь, сразу не сказал, это 20-25 этажные жилые дома так проектируют (повторяюсь, - узел проектный). И да, возможно, совсем охренели, поэтому и пришел за независимым мнением.. Готов посотрудничать, чтобы аргументировано зарубить это безобразие.
А на счёт горячего цинкования - так точно, вроде бы согласовали замену на цинконаполненный состав, мажут, но есть вопросы и к качеству покрытия.
В нормах допускается опирание на стальные кронштейны. Вот из СП 327.1325800

13.8 Проектирование трехслойных стен с гибкими связями выполняют с учетом следующих требований.
Для лицевого слоя толщиной от 85 мм до 120 мм применяют полнотелый кирпич, а также пустотелый кирпич с несквозными пустотами. Для лицевого слоя толщиной от 120 мм и выше допускается применение пустотелого кирпича с толщиной наружной стенки не менее 20 мм. В противном случае обязательной является защита горизонтального деформационного шва выступающим из плоскости стены скошенным торцом плиты перекрытия или стальным козырьком (рисунки 8.4, 8,5, 8.7, 8.8), либо кирпичи верхнего ряда кладки лицевого слоя, располагаемые под горизонтальным деформационным швом, выполняют из полнотелого кирпича либо с заполнением пустот раствором и нанесением в этом случае перед укладкой в стену обмазочной гидроизоляции на их верхнюю поверхность.

Два нижних ряда при опирании кладки лицевого слоя на стальные кронштейны выполняют из полнотелого кирпича с обязательным устройством отверстий для отвода попадающей за лицевой слой воды.

Форму растворного шва в кладке принимают произвольной для кладки из полнотелого кирпича, пустотелого кирпича с пустотностью до 13% и пустотелого кирпича с несквозными пустотами при соблюдении требований СП 70.13330. В остальных случаях заглубленные швы не допускаются.
Опирание лицевого слоя кладки на междуэтажные железобетонные перекрытия, консольные балки, стальные элементы выполняют заподлицо с торцом плит перекрытий.
Свес лицевого слоя кладки со стальных опорных элементов не должен превышать 10 мм при кладке из полнотелого кирпича и 5 мм при кладке из пустотелого кирпича.
Отклонение торца железобетонной плиты перекрытия при опирании на нее кладки лицевого слоя из пустотелого кирпича не должно превышать 5 мм в ту или иную сторону по горизонтали.

Сам я не сторонник таких решений с черным железом. Долговечность под большим вопросом, особенно в условиях Питера. Была серия 2.090 приложил файл. Облицовка там сыпалась из-за коррозии опорных столиков и связей из арматуры АI.
Еще вопрос к данному узлу - а где утеплитель? Или там перфорация, а на наружную балку этот уголок крепят?
Для большей инфы по данному вопросу есть книжка Ищука М.К. "Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки" ссылка на оглавление:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://rifsm.ru/u/fl/db40.pdf ценник на книгу порядка 1250 р.
Есть, правда, кронштейны из нержавейки, но стоят они прилично.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Какой смысл обсуждать горячее или холодное цинкование для уголка, если СП 327 допускает только кронштейны из нержавеющей стали заводского изготовления?
кстати да.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Все эти СП с трехзначными номерами необязательные, рекомендуемые в лучшем случае. Во вторых, там разве есть запрет на другие решения, что только так и ни иначе?
опять 25. Все проектные решения должны обосновываться ссылками на нормативы. Не нравится 327 давайте другой, хоть сами СТО разработайте и отвечайте потом за решения. Других то норм нет - 327 пока наше все.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 12:46
#19
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Красить. Или нержавейка.
"Устройство декоративной отделки, например из керамической плитки, следует выполнять до заливки плиты бетоном с заводкой в плиту анкеров либо закладки в плиту до ее заливки бетоном железобетонных балок заводского изготовления" - плиткой можно.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2024, 12:59
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472


Ещё сейчас придумал.
Можно поставить наружный слой на ж.б. с перфорацией.
В консоли сделать закладные табуретки пластиной на улицу.
А уже эту пластину окрасить на заводе какой-нибудь краской типа порошковой или ЭП или ещё чего-то экзотическое, типа керамики наплавить. Вон пластик наплавить на 3Д принтере.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как усовершенствовать узел опирания облицовочного ряда



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42