Нужно технологическое решение по восстановлению анкерного болта
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно технологическое решение по восстановлению анкерного болта

Нужно технологическое решение по восстановлению анкерного болта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2024, 19:11 #1
Нужно технологическое решение по восстановлению анкерного болта
Вольник
 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40

Доброе время суток! При обследовании опор ВЛ обнаружен отрыв одной анкерной шпильки (всего четыре в башмаке), см. фото, может кто то сталкивался с ремонтом такого дефекта, как восстановить?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отрыв анкера.jpg
Просмотров: 305
Размер:	353.6 Кб
ID:	265145

Просмотров: 1665
 
Непрочитано 17.10.2024, 19:55
| 1 #2
SergGL

инженер
 
Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Сообщений: 115


Высверливание:

https://rutube.ru/video/3815f3373f51...404179a3377b2/

И установка:

https://files.stroyinf.ru/Data1/46/46330/
__________________
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 20:24
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


А где оторванный кусок? Может, его и не было?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 21:06
#4
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 749


Не было 4-го. Сразу понятно
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2024, 21:25
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Что-то фундамента не видно, он там есть вообще? )

Какое ж там краевое расстояние от центра болта получается?

Вообще вряд ли бы выдернуло только одну шпильку (каким образом?), скорее изначально не было
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 08:24
#6
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от SergGL Посмотреть сообщение
Спасибо, отличное решение, капитальное но трудоёмкое и нужен специнструмент.
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А где оторванный кусок? Может, его и не было?
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вообще вряд ли бы выдернуло только одну шпильку (каким образом?), скорее изначально не было
Опоры 1986 года возможно изначально не было (облом при транспортировке или монтаже), а может быть был перетянут, а остальные ослаблены (относительно) и при ветре на опору напряженный болт воспринял начальную нагрузку на себя и разрыв.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Какое ж там краевое расстояние от центра болта получается?
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Что-то фундамента не видно, он там есть вообще? )
Да, подножник Ф2-А
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Размеры.jpg
Просмотров: 123
Размер:	158.3 Кб
ID:	265149  
Вольник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2024, 16:31
#7
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Есть вот такое решение, см. фото, соединение не разъемное но доступное в применении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент.jpg
Просмотров: 166
Размер:	46.5 Кб
ID:	265181  
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 05:13
#8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Если она с 1986 года на 3 болтах простояла, то может и не надо ничего усилять?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2024, 07:21
#9
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если она с 1986 года на 3 болтах простояла, то может и не надо ничего усилять?
Дальше земли не упадет)
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2024, 18:37
#10
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если она с 1986 года на 3 болтах простояла, то может и не надо ничего усилять?
Я не против но, согласно рабочей документации должно быть 4 шпильки (болта), так как мы проводим обследование, на соответствие нормативной документации, необходимо восстановить, привести в соответствии с РД (рабочая документация)
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2024, 05:38
| 1 #11
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
Я не против но, согласно рабочей документации должно быть 4 шпильки (болта), так как мы проводим обследование, на соответствие нормативной документации, необходимо восстановить, привести в соответствии с РД (рабочая документация)
Вы, как обследователи, можете выполнить поверочный расчёт и дать заключение о достаточности трёх анкеров. Первое правило обследователей: стоит - не трогай!
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2024, 09:08
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Вы, как обследователи, можете выполнить поверочный расчёт и дать заключение о достаточности трёх анкеров. Первое правило обследователей: стоит - не трогай!
Полностью поддерживаю. Уверен, что там макс. К=0,15-0,2. Там нагрузок никаких.
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно технологическое решение по восстановлению анкерного болта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Решение наружного водоотведения с фальцевой кровли с уклоном 20 град.: желоб или стенка Tyhig Архитектура 4 22.04.2019 14:14
Наращивание фундаментного болта pavalan82 Основания и фундаменты 25 07.12.2017 11:27
Гофрированная трубка в колодце для анкерного болта. Кто сталкивался? SerStar Конструкции зданий и сооружений 15 15.02.2017 22:56
Нужно решение по фундаменту с подвальным помещением Dominator1 Конструкции зданий и сооружений 4 03.06.2013 16:52
Решение по восстановлению свай kokika Основания и фундаменты 2 25.06.2012 13:49