Проектирование приямка у существующего здания.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование приямка у существующего здания.

Проектирование приямка у существующего здания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2025, 12:31 #1
Проектирование приямка у существующего здания.
YuliaD
 
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 3

Доброго всем времени суток!
Имеется следующая ситуация: необходимо запроектировать приямок у существующего здания . Приямок высотой 3,5м, а габаритами 2,5х1,5м. В приямке будет устраиваться подъемное оборудование, поэтому там будет всего 3 стены. Между существующим зданием и конструкцией приямка устраивается деформационный шов.
Вопрос в следующем: Как обезопасить себя от опрокидывания этого приямка? Или в таких конструкциях достаточно пассивного давления грунта, чтоб система устояла?
Offtop: понимаю, что конструкция не самая серьезная, но все же...
Просмотров: 1170
 
Непрочитано 07.02.2025, 15:11
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,046


Подъемник к сущ.зданию не пристегивается?
Вообще на такой задачке можно подзаработать слегка))). Расчетов насчитать кучу.
По алгоритму:
1. Геометрический центр подошвы приямка уже известен из габаритов, площадь F, момент сопротивления подошвы W.
2. Определить центр масс или центр инерции приямка, т.к. приямок имеет 3-и стены, т.е. центр масс будет смещен от геом.центра.
3. Собрать нагрузки от подъемника, груза и веса фундамента - приямка: Q
4. Определить момент опрокидывания от смещенного центра масс: М в зависимости от расстояния до геом.центра.
5. По формуле: бmax,min = (Q / F) + (M / W)
определите максимальное и минимальное давление по подошве. Можете определить все что угодно: крен сооружения, осадку и т.п. Все как фундаменте и далее понять масштаб бедствия. По крену будет понятно проходите ли Вы в ТУ подъемника или нет. Но надо иметь на руках какую то геологию (можно и на словах что там), хотя бы с приблизительными нормативными цифрами физмех св-в грунтов основания.
При соблюдении строительных мероприятий (трамбование пазух) уже можно ввести в расчет пассивное давление и откорректировать крены и напряжения. Или другие мероприятия - развитая подошва фундамента в сторону от здания, т.е. в сторону действия момента.

Но это все ерунда, но на коленке проверить стоит, по сравнению с определением ветровой нагрузки на метконструкции шахты подъемника. Ветер там дуть будет или нет)))? Ветер надо тоже учесть, особенно когда груз в верхней точке подъема.

Если лень считать, надо просто понадеяться на пассивное давление грунта и наше отечественную волшебную фразу - "авось и так сойдет". Это нормально))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 07.02.2025 в 15:18.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2025, 16:26
#3
YuliaD


 
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Подъемник к сущ.зданию не пристегивается
Нет.

Огромное Вам спасибо за ответ. Геологии увы конечно же нет, только фраза "там песчаный грунт".
YuliaD вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2025, 17:48
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,046


Цитата:
Сообщение от YuliaD Посмотреть сообщение
только фраза "там песчаный грунт"
Это обратная засыпка пазух котлована существующего здания. Пазухи положено засыпать песчаным грунтом - песком точнее говоря.
Можно оттолкнуться от глубины заложения его фундаментов.
Все равно для проектирования приямка это надо знать. Если здание с подвалом это хорошо - песок на всю глубину Н=2.5м + там всякое по бетону и т.п. Вашего приямка.
Если нет, мельче 2.5м, то под пазухами котлована что то есть? Может суглинки или еще там что.
Надо узнать ориентировочный год постройки сущ.здания. Тогда не сложно прикинуть слежавшийся или не слежавшийся песок в пазухах.
Считаем слежавшийся. Берете в конце СП по фундаментам нормативные таблички и принимаете песчаный грунт как мелкий песок с коэф. пористости 0.7 (что бы спать спокойно) и далее выскакивают все параметры: Е, ф, с=0 - так надо. Уд.вес: Y=1,65-1.7тс/м3.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 07.02.2025 в 17:53.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2025, 17:51
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от YuliaD Посмотреть сообщение
Огромное Вам спасибо за ответ. Геологии увы конечно же нет, только фраза "там песчаный грунт".
А есть данные о существующих фундаментах? 3.5м приличная высота, не может ли быть такого, что существующие фундаменты здания выше этой отметки? Если выше - тогда проблемы.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2025, 18:09
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,046


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если выше - тогда проблемы.
Вплоть до устройства шпунтовой стенки. Не из шпунта естественно типа Ларсен))), а из забуренных труб с деревянной забиркой. Или если не много подкапывать, то попроще доски как то по забивать. Не сложно, но есть технологические особенности - насколько тогда подъемник будет отстоять от стены существующего здания? И допустимо ли это по ТУ работы подъемника его выносным платформам. Или платформы вытаскивать из проемов этажей, что естественно такая лепнина.... Тут только тронь и все полетит в мозговой штурм - механика уже плачет))).
Подъемник тогда попроще есть. Просто ставиться на какую то не глубокую плиту. Прямо по рельефу поверхности. Механизмы не надо глубоко в землю засовывать, все сверху или сбоку.
И вообще тема в руку))). Я летом такое нарисовал на 2-а грузовых лифта. Но не высоких, всего 8 метров. Там как раз подъемник просто стоит на плите, на клеевых анкерах, лебедки сверху. Плита на 4-х сваях задавленных заранее.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2025, 19:07
#7
YuliaD


 
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А есть данные о существующих фундаментах? 3.5м приличная высота, не может ли быть такого, что существующие фундаменты здания выше этой отметки? Если выше - тогда проблемы.
В этом плане мне возможно повезло. У них верх плиты цокаля вровень с верхом плиты фундамента под подъемник.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Подъемник тогда попроще есть.
Да подъемник тоже несложный вроде. Ножничный грузоподъемностью 1т.
Offtop: Просто мне обрисовали как "да там не надо космодром проектировать", а я начинаю разбираться и думаю "а как не космодром?.."

Последний раз редактировалось YuliaD, 07.02.2025 в 19:38.
YuliaD вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2025, 13:34
1 | #8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,046


Цитата:
Сообщение от YuliaD Посмотреть сообщение
Ножничный грузоподъемностью 1т.
Тогда понятно. Я под лифтовые думал. Там действительно не космодром))). Беда там не Ваша - обслуживание и содержание приямка, там вечно мусор))).
Надо только разобраться с глубиной заложения приямка по отношению к существующему фундаменту, его подошве на глубине 3.5м. И желательному отсутствию высокого уровня грунтовых вод. Зазоры площадки по минимуму к сущ.проемам.
Объясните заказчику. На подъемниках такого типа срабатывает защита от крена. Не помню сколько: градус или менее от вертикали, см. в паспорте. Бывают такие прикольные ситуации, и на самоходных подъемниках тоже. Если крен он полностью отрубается и не вниз, не вверх. При этом воет сигнализация. На самоходных понятно - проблема с полами и поверхностями, а вот на стационаре проблема с деформациями фундамента.
Надо вызывать ТО или самому лезть, что бы его сложить- химичить с электрикой.
Поэтому расчет и сбор исходных данных важен, что бы комар носа не подточил. Иначе "космонавты-заказчики" все на Вас свалят))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: подъемник.jpg
Просмотров: 98
Размер:	63.7 Кб
ID:	266710  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование приямка у существующего здания.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Как оформить чертжи КМ, при проектирование в пределах существующего здания Ulululuu Металлические конструкции 1 27.02.2019 22:04
"болванка" ПЗ к ПОСу на усиление оснований и фундаментов существующего здания Dancer-Engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.12.2014 22:25
Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания Tyhig Архитектура 2 24.07.2014 18:16