Ребристо-кольцевой купол
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ребристо-кольцевой купол

Ребристо-кольцевой купол

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2008, 21:01 #1
Ребристо-кольцевой купол
Зодчий 7
 
ПЦБ
 
Украина
Регистрация: 28.07.2007
Сообщений: 33

Проектирую купол. Сложностей в проекте не вижу, все понятно и просто.
Купол ребристо-кольцевой; радиус – 3200 мм; соединение колец с ребрами купола принято жесткое, потому связей нет; обпирание на опорное кольцо – шарнирное; покрытие – стекло. По сечениям колец и ребер - получилась квадратная труба 50х50х4.

Так как купола проектирую очень редко, хочу услышать мнение грамотных конструкторов по представленному выше. И вопрос: учитывается ли в расчете работа стекла?

Вложения
Тип файла: pdf купол.pdf (228.5 Кб, 570 просмотров)

__________________
Проектирование - это процесс
Просмотров: 7972
 
Непрочитано 29.11.2008, 16:54
#2
Red4x


 
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
<phrase 1=


Нет работу стекла учитывать н енадо, вернее не надо искать тараканов и усложнять себе работу там где это не важно! Единственное на, что следует обратить внимание это перемещения в верхней части купола, а остальное все элементарно
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2008, 17:47
#3
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Перемещения получаться допустимые. Тем более купол закреплен в верхней части.
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2008, 18:02
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Если диаметр 6, 4 м, а не 64 м, то вопросов не возникает. Ну кроме узлов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2008, 18:10
#5
Reka

просто конструктор
 
Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358


Цитата:
Сообщение от Red4x Посмотреть сообщение
Нет работу стекла учитывать н енадо, вернее не надо искать тараканов и усложнять себе работу там где это не важно! Единственное на, что следует обратить внимание это перемещения в верхней части купола, а остальное все элементарно
Покрытие купола из стекла (стеклопакетов) предполагает его (их) установку с зазором по периметру трапециевидных сегментов и прижатие через резиновые уплотнители. Теоретически такая установка остекления наверное оказывает к-то влияние. Практически - нет.
Reka вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2008, 18:15
#6
Reka

просто конструктор
 
Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358


Цитата:
Сообщение от Зодчий 7 Посмотреть сообщение
По сечениям колец и ребер - получилась квадратная труба 50х50х4.
Труба - сталь?
При таком диаметре можно сразу закладывать каркас из алюминиевого самонесущего профиля для крышных систем, который предполагает установку стеклопакетов (стекол) + отвод влаги. Получится дешевле, чем потом такое же подобие сооружать на черном каркасе.
Reka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 13:40
#7
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если диаметр 6, 4 м, а не 64 м, то вопросов не возникает. Ну кроме узлов.
А что с узлами?
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 14:23
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


А с узлами вот что: интересно посмотреть на исполнение .
И интересно было бы на расчетную модель посмотреть - какие у Вас узлы там. Вообще интересно было бы на рабочие чертежи глянуть - как это будет изготавливаться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 14:53
#9
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А с узлами вот что: интересно посмотреть на исполнение .
И интересно было бы на расчетную модель посмотреть - какие у Вас узлы там. Вообще интересно было бы на рабочие чертежи глянуть - как это будет изготавливаться.
да-да, поддерживаю!
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 16:50
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


>Зодчий 7
Остекление купола необходимо производить триплексом или закаленным стеклом. Обычное стекло с высоты 5 метров будет как секира.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 16:59
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


- интересно как определяли расчетную длину в плоскости меридианных образующих (арок), и какую предельную гибкость назначали им
- проверяли ли общую устойчивость
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 20:10
#12
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Любопытно посмотреть и схему и чертежи!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ребристо-кольцевой купол



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усеченный пирамидальный купол AnTi Конструкции зданий и сооружений 21 12.03.2012 17:40
Рухнувший купол под Истрой. Расскажите. Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 06.05.2008 08:37
Металлический ребристо-кольцевой купол vv_77 Металлические конструкции 12 13.12.2006 13:55
Купол??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 22 26.03.2006 15:32
Конструкции двухпутной кольцевой рампы Vlamos Конструкции зданий и сооружений 3 19.11.2005 19:12