Непрочитано 02.07.2009, 11:11 #1
межэтажная конструкция (мезанин)
fridental
 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 7

Привет всем.
Я архитектор. На проект ресторана пригласил молодого конструктора. Нужно добавить этаж из стальных конструкций. Через две недели парень прислал план (см. файл). Интуитивно мне кажется что сечения балок сильно завышены. В прошлом мне доводилось решать подобные задачи не раз и никогда не доходило до таких сечений. Что посоветуете?

Вложения
Тип файла: pdf Mezzanine.pdf (32.9 Кб, 255 просмотров)

Просмотров: 4157
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:14
#2
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Вообще-то, господин архитектор, мезОнин писать надо!
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 11:24
#3
fridental


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 7


Это не ошибка товарищ Зяблик.
МЕЗОНИН (или мезанин), мезонина, м. (ит. mezzanine - средний). Небольшая надстройка над срединой дома, неполный этаж. дом с мезонином.
Толковый словарь Ушакова
fridental вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:27
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Да уж, шифровка какая-то. Где тут надо увидеть сечения балок?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 11:39
#5
fridental


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 7


так вроде бы все подписано HEB 360, HEB 320, HEB 140, и.т.д.
fridental вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 11:50
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А НЕВ - это что?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 12:49
#7
fridental


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 7


Это широкополочные двутавры,а к примеру 360 это высота в мм.
fridental вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 13:42
#8
abel

шахтер
 
Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107


НЕВ - это европейская номенклатура. Их сечения хоть и не намного, но отличаются от наших гостовских. Если строить собираетесь здесь (в России), придется переделывать спецификацию (и расчет) под наш сортамент, тк закупить профиль НЕВ в России мне представляется трудновыполнимым.
Требуйте расчет у того "парня", который считал, здесь Вам вряд ли выполнят полный перерасчет (тем более с европейскими профилями). К тому же при отсутствии данных по нагрузкам...
abel вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 14:08
#9
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


И ступени лестницы забежные неправильно начерчены. Вот.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 14:21
#10
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


мое мнение, что в некоторых случаях даже мало, но без нагрузок ,вслепую, не есть корректно рассуждать...
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 14:31
#11
fridental


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 7


это ресторан. в плане нагрузок столики на 4-6 человек, деревянный настил.
fridental вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 16:31
#12
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от fridental Посмотреть сообщение
это ресторан. в плане нагрузок столики на 4-6 человек, деревянный настил.
у вас временная расчётная нагрузка не менее 360кг/м2 по нашему СНиП, и пофиг на сколько человек столики
Вы считаете, что двутавры высотой 360,320,240,180,140мм- это большие балки?

Последний раз редактировалось Паша П.М., 02.07.2009 в 16:36.
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 16:46
#13
fridental


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 7


Нет конечно не считаю. Но все таки все балки широкополочные. HBE140 положены с шагом 60 см при пролете 250см. Это кажется слишком плотно. Как я понял от конструктора, что расчет был 750кг/м. Оправдано ли это?
fridental вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 16:47
#14
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


fridental, если еще и ресторан, то поддерживаю Паша П.М., по-моему, даже без расчета надо увеличить сечение в некоторых местах в 1,2,а то и все 1,5 раза
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 16:53
#15
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от fridental Посмотреть сообщение
Нет конечно не считаю. Но все таки все балки широкополочные. HBE140 положены с шагом 60 см при пролете 250см. Это кажется слишком плотно. Как я понял от конструктора, что расчет был 750кг/м. Оправдано ли это?
возможно второстепенные балки(HBE140) положены очень часто, но данных не достаточно.
750кг/м2 или что?
я бы вам помог, но не имею геометрических характеристик ваших двутавров.
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 17:21
#16
fridental


 
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 7


да именно 750кг/м2. Хотелось бы знать оправдано ли это?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: heb.jpg
Просмотров: 110
Размер:	74.4 Кб
ID:	23108  

Последний раз редактировалось fridental, 02.07.2009 в 17:28.
fridental вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 19:07
#17
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Расчетная нагрузка берется из СНиП "Нагрузки и воздействия", если нагрузка отличается от нормируемой, то это указывается в техзадании конструктору от технолога/архитектора/заказчика.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 06:33
#18
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Semvad сказал - кончайте про два-три столика.Может, туда полресторана соберется именинника какого- нибудь поздравлять... И еще есть понятие "зыбкость перекрытия". Неуютно будут посетители себя оСЧущать,если их столик вместе с ними от соседних танцующих дрожать будет... так что все нормуль!
Аshаs-ка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > межэтажная конструкция (мезанин)

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу Zloy Конструкции зданий и сооружений 2 18.04.2009 10:31
Конструкция полов в жилье: Пенотерм или что-то еще? Andy_vf Конструкции зданий и сооружений 2 06.04.2009 13:27
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16