Узел стыка профильной трубы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел стыка профильной трубы

Узел стыка профильной трубы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2009, 01:51 #1
Узел стыка профильной трубы
yakuleb
 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 4

Дана колонна из трубы квадрат 160*160*6. Трубу нужно нарастить, а в нормалях есть только узлы швеллера, двутавра, уголка. Где найдти узел? Есть нормативная док-ция типа нормалей...?
Просмотров: 54932
 
Непрочитано 05.08.2009, 02:17
#2
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


На квадратные трубы нормалей не встречал. А стыковать можно равнопрочным стыковым швом. Если шов воспринимает растягивающие усилия, то его необходимо "светить" ( СНиП II-23-81, п 11.1). Будет лучше если варить на остающейся подкладке. Ну и желательно стык расположить в наименее напряженной зоне. Но это как рекомендации.
Metalist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 08:19
#3
yakuleb


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 4


А накладки нужны какие нибудь? Или просто проварить по периметру?
yakuleb вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2009, 09:20
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Metalist Посмотреть сообщение
Будет лучше если варить на остающейся подкладке.
Цитата:
Сообщение от yakuleb Посмотреть сообщение
А накладки нужны какие нибудь? Или просто проварить по периметру?
Подкладки (накладки) делаются из листа толщиной 3мм и остаются внутри трубы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 09:59
#5
yakuleb


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 4


http://http://forum.dwg.ru/attachmen...1&d=1249451784А как изнутри приваривать? Не представляю принцип...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
стык.dwg (107.6 Кб, 11904 просмотров)
yakuleb вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2009, 16:59
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Данные подкладки нужны только для того, чтобы на них формировался шов. Они фиксируются на одной из труб прихватками. Вторая труба надевается на эти подкладки, после чего трубы свариваются стыковым швом.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 17:31
#7
yakuleb


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 4


Спасибо большое. Идейка классная, понравилась. Тока есть один нюанс: К узлу нужна ссылка на офиц. документ (нормаль, СНиП или что то вроде). Вообще существует подобное где то?
yakuleb вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2009, 18:00
#8
19Pavel76


 
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 51


Я стыковал несколько подругому, но данный узел рациональнее, спасибо коллеги возьму на вооружение, боюсь что СНиПов и ГОСТов на эту тему найти сложно будет если только в поисковике набрать, и Молодеченские рекомендации глянуть
19Pavel76 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2009, 18:07
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yakuleb Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Идейка классная, понравилась. Тока есть один нюанс: К узлу нужна ссылка на офиц. документ (нормаль, СНиП или что то вроде). Вообще существует подобное где то?
Смотрите ГОСТ на сварку. Там есть сварные узлы на подкладках.
 
 
Непрочитано 06.08.2009, 01:29
#10
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Если нужен норматив на возможность стыкового соединения то это СНиП II-23-81*, если на тип соединения то ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка"
Metalist вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2012, 14:09
4 | #11
balbes


 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 6


Справочник конструктора металлических конструкций, Васильченко.,Киев, 1990г., стр. 254
balbes вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2015, 22:39
#12
Krolik999


 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от balbes Посмотреть сообщение
Справочник конструктора металлических конструкций, Васильченко.,Киев, 1990г., стр. 254
Спасибо! то что надо!
Krolik999 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 16:24 Нормали на квадратные трубы
2 | 1 #13
Але—на


 
Регистрация: 12.05.2016
Сообщений: 1


Нормали из справочника Васильченко 1990 г. Пользуйтесь на здоровье)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 11259
Размер:	253.6 Кб
ID:	170254  
Але—на вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 11:34
#14
MYPOMELL


 
Регистрация: 28.09.2016
Сообщений: 3


Спасибо. Думаю пригодится.
В справочнике только до 200 трубы.
Может кто нибудь знает где найти тоже самое, но для трубы 300.
Заранее благодарен.
MYPOMELL вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 12:43
1 | #15
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А как вам такое?
Сварка +накладки...Сварка не по всему контуру накладки...Ржавчина уже на момент поставки...
РЕшение от очень крупного производителя МК.
И никак не получается оспорить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF2207.jpg
Просмотров: 5757
Размер:	93.7 Кб
ID:	177458  

Последний раз редактировалось slava217, 10.10.2016 в 12:52.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 13:11
#16
Нечаев Андрей

Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
 
Регистрация: 12.12.2007
Тамбов
Сообщений: 74
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от MYPOMELL Посмотреть сообщение
Может кто нибудь знает где найти тоже самое, но для трубы 300.
А посчитать?
Нечаев Андрей вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 13:25
#17
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
РЕшение от очень крупного производителя МК.
И никак не получается оспорить
Тогда впору оспаривать все узлы на планках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-10-10_132532.jpg
Просмотров: 5637
Размер:	50.5 Кб
ID:	177461  
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 13:47
#18
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Тогда впору оспаривать все узлы на планках.
Есть только одно НО...
Планка и место под планкой окрашивается ДО монтажа
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2022, 02:48
#19
Sword


 
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 93


Как приварить к стойке из трубы 120х120 трубу (балка) 120х80 под 90 град. Конструкция площадки - каркас из профильных труб.
Вложения
Тип файла: pdf Узел А (план).pdf (22.1 Кб, 1141 просмотров)

Последний раз редактировалось Sword, 04.12.2022 в 02:54.
Sword вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2022, 07:25
#20
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Да как угодно. Можно прямо как на картинке, просто всё обварить. Единственный вопрос - должен быть узел разборным или вариться на месте. Самое простое - сварить через торцевые заглушки, чтобы расплав не проваливался внутрь труб.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел стыка профильной трубы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Ищу узел стыка фальцевой кровли с дымоходом freestylovich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.05.2009 12:35
Узел стыка балок 40Ш2 nekkit Конструкции зданий и сооружений 34 29.04.2009 13:52
Узел стыка кирпича и сендвич-панели Yoshka Каменные и армокаменные конструкции 6 22.07.2008 12:19
Узел стыка балки и колонны Альберт Конструкции зданий и сооружений 26 16.04.2008 11:09