Как измерять уклон пандуса?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как измерять уклон пандуса?

Как измерять уклон пандуса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.08.2009, 06:26 #1
Как измерять уклон пандуса?
Виталька Паустовский
 
Инженер-конструктор
 
Хакастан
Регистрация: 03.12.2008
Сообщений: 72

Подскажите пожалуйста как посчитать уклон пандуса если его длина 10м, высота 1.8м?
Просмотров: 100053
 
Непрочитано 19.08.2009, 07:00
#2
RuDimka81

вечно молодой специалист
 
Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40


i=1,8/10=0,18 т.е. 18 см высоты на метр длины
RuDimka81 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 11:04
2 | #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628


Уклон 1,8 м на 10 м.
Уклон 10 градусов 12 минут
Уклон 18%.
Уклон 0,18.
Уклон 180 %% (промилле).
Уклон 9:50.
Уклон 11,34 градов (100 градов=90 градусов).
Уклон 0,178 радианов.
Уклон 18 см на 1 м.
Уклон такой, что при гололеде можно хорошо кувыркнуться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 11:18
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уклон такой, что при гололеде можно хорошо кувыркнуться.
При гололёде можно и на ровном месте кувыркнуться)))
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 11:29
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628


Но ХОРОШО и даже лучше кувыркаться на уклоне, чем на горизонтали. И потом, мое утверждение не исключает развития сценария событий по Вашей гипотезе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 11:39
#6
gonch

Architect
 
Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Сообщений: 191


Именно такие пандусы наиболее ценны для подрастающего поколения во время кризиса, пока производство стоит. Зимой на льду покататься, летом - на скейтах
Виталька Паустовский, скажи где пандус, и для каких целей - может еще чего полезного скажут!
gonch вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 16:05
#7
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


СНиП 2.11.01-85*



4.8. Ширина пандусов для проезда напольных транспортных средств должна не менее чем на 0,6 м превышать максимальную ширину груженого транспортного средства. Уклон пандусов следует принимать не более 16 % при размещении их в закрытых помещениях и не более 10 % при размещении снаружи зданий.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 16:11
#8
abel

шахтер
 
Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107


Offtop:
Цитата:
Сообщение от gonch Посмотреть сообщение
Виталька Паустовский, скажи где пандус, и для каких целей - может еще чего полезного скажут!
Он видимо занят, пытается разместить ответ Ильнура у себя на чертеже
abel вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2009, 16:57
#9
gonch

Architect
 
Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Сообщений: 191


Гы-гы-гы
Или макет сооружает.
gonch вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 13:47
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628


Сооружение макета будет сильно затруднено, т.к. еще не указан уклон в румбах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 08:27
#11
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сооружение макета будет сильно затруднено, т.к. еще не указан уклон в румбах.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 07:14
#12
Виталька Паустовский

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 03.12.2008
Хакастан
Сообщений: 72


Поржал
Виталька Паустовский вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 07:54
#13
Stroitel s86goda


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уклон 10 градусов 12 минут
Уклон вообще-то 10 градусов, 12 минут 14,3 секунд.
Stroitel s86goda вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 12:46
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628


Цитата:
Сообщение от Stroitel s86goda Посмотреть сообщение
Уклон вообще-то 10 градусов, 12 минут 14,3 секунд.
Какой позор на мою голову! 14,3 сек - это непростительно грубо... Дайте мне парабеллум.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 14:14
#15
Stroitel s86goda


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какой позор на мою голову! 14,3 сек - это непростительно грубо... Дайте мне парабеллум
--------------------------------------------------------------------------
Если пользоваться водяным уровнем(!!!!), то ...... Непростительно грубо.
Stroitel s86goda вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 14:25
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628


Цитата:
Сообщение от Stroitel s86goda Посмотреть сообщение
--------------------------------------------------------------------------
Если пользоваться водяным уровнем(!!!!), то ...... Непростительно грубо.
Даже если оптическим - на 100 м - 7 мм
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 14:33
#17
Stroitel s86goda


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20


[quote=Ильнур;451089]Даже если оптическим - на 100 м - 7 мм[/quote
А бывает ОПТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ?

Последний раз редактировалось Stroitel s86goda, 22.09.2009 в 14:39.
Stroitel s86goda вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 15:08
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628


[quote=Stroitel s86goda;451094]
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Даже если оптическим - на 100 м - 7 мм[/quote
А бывает ОПТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ?
А бывает оптический обман зрения?
Разворот: Даже если оптическим нивелиром - на 100 м - 7 мм
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 20:10
#19
Moris


 
Регистрация: 15.09.2003
Сообщений: 452


Инвалид не сможет заехать с таким уклоном.

Пандус должен быть максимум 10%, - но все равно будет тяжело ему.
Лучше 7.5%.
А самый удобный 5 %.
Moris вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 18:16
#20
Mjg

архитектор
 
Регистрация: 11.05.2010
Питер
Сообщений: 6
<phrase 1=


а как посчитать уклон криволинейной рампы??
Mjg вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 18:44
#21
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
а как посчитать уклон криволинейной рампы??
по оси движения машины => и также в румбах, в градусах и процентах.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 18:59
#22
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Криволинейная рампа для транспорта д.б. 13%.
Лично я делаю таким образом.
- 1. Измеряю высоты перепада.
-2. Затем в соответствии % уклона нахожу необходимую длину пандуса.
-3. Принимаю данную длину пандуса за его середину (ось) и простраиваю его (чистая начерталка) радиус принимаю в соответствии с требованиями норм.

Радиус для легковых согласно "копейке" внутренний 3,3м.
Из норм.: "5.2.21 Рампы и рамповые устройства в гаражах-стоянках должны соответствовать следующим требованиям:
— наружный радиус кривой поворота проезжей части криволинейной рампы должен превышать на 1 м наименьший внешний радиус поворота автомобиля;
— продольный уклон проезжей части закрытой прямолинейной рампы по оси полосы движения должен быть не более 18 %, криволинейной — не более 13 %, продольный уклон открытой (не защи-щенной от атмосферных осадков) рампы — не более 10 %;
— поперечный уклон проезжей части прямолинейной и криволинейной рамп должен быть не более 6 %;
— сопряжение верха проезжей части рампы с участками горизонтальных площадок должно быть плавным, расстояние от низа автомобиля до участка сопряжения должно быть не менее 0,1 м;
— с обеих сторон проезжей части рампы следует предусматривать колесоотбойные устройства высотой не менее 0,15 м и шириной не менее 0,2 м; средний барьер, разделяющий проезжие части двухпутной рампы, должен быть шириной не менее 0,3 м;
— на рампах с пешеходным движением вместо одного из колесоотбойных устройств следует предусматривать тротуар шириной не менее 0,8 м, приподнятый над проезжей частью рампы не ме-нее чем на 0,15 м;
— на криволинейных рампах тротуар следует располагать с внутренней стороны;
— расстояние от верха проезжей части рампы до низа перекрытия или оборудования следует принимать равным высоте автомобиля плюс 0,2 м, но не менее 2 м."

Итого радиус получается для легкового примерно 4,3 м, хотя видел проекты, где внутренний делают 3,6м. В Германии в некоторых землях прописан 5-6 метров, как минимальное требование.

А Уклон пандуса найдете от обратного... померейте длину по середине пути и посмотрите высоту подъема и далее из пропорции найдете сколько у вас процент уклона рампы.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 19:05
#23
Mjg

архитектор
 
Регистрация: 11.05.2010
Питер
Сообщений: 6
<phrase 1=


спасибо, разобралась
Mjg вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 17:20
#24
Maozedong


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 22


Только не забывайте, что уклон в процентах - это отношение высоты пандуса именно к его фактической длине, а не к длине в плане (проекции). А то путают часто. Т.е. Пандус 18% с высотой подъема 1,8м будет в плане меньше чем 10 м. И кстате уклон в 18% это не 10 градусов 12 минут 14 секунд, а 10 градусов 22 минуты 11 секунд.

Последний раз редактировалось Maozedong, 14.05.2010 в 18:12.
Maozedong вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 10:34
#25
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


А где указывается, что именно отношение к "фактической" длине, а не к проекции?
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 10:42
#26
Maozedong


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 22


Ну, вообще-то, везде по разному указано - где-то косинус, где-то тангенс угла. Ну я, например, руководствуюсь вот такими соображениями. Может и не прав.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
ramp.dwg (237.0 Кб, 23285 просмотров)
Maozedong вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 10:44
#27
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


я всегда по плану мерил. и все кого я знаю по плану меряют
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 10:50
#28
Maozedong


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 22


я думаю это потому, что если мерить по плану - то уклон получится меньше и в нормативный показатель попадаешь так и так. Поэтому и внимания не заостряют.
Maozedong вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 14:41
#29
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Поднял вопрос со специалистом по вертикальной планировке. Ответ был, что работают с проекциями на лпан, но точного определения в литературе не встречалось. На след. неделе пообщаются со специалистами из дорожного института.
А в целом при небольших процентах уклона разница между проекцией на план"катетом" и "гипотенузой" будет несущественная.


"если мерить по плану - то уклон получится меньше ..." - не факт. Опять же кто и что для себя берет, как "длина уклона". Лично я всегда работал с проекциями в плане и представляю данное логичным, т.к. генпланист не будет каждый раз вымерять сначала гипотенузу и потом уже находить ее катет(проекцию), если так действовать, то вертикалку будут делать годами.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 15:13
#30
Maozedong


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 22


Я столкнулся с этим пару лет назад, когда делали пандус с подъемом 11 метров. И ну никак не влазил он в границы участка. В итоге, после трех дней споров с экспертом, получилось сэкономить метр длинны. С тех пор постоянно пытаюсь ответ найти на этот вопрос. В геодезических материалах везде указано - уклон есть тангенс угла наклона. В принципе это логично, так как углы наклона более 30 градусов в строительстве не используются практически, а вертикальщики уже рисуют откос в таких местах. А до 30 градусов и погрешность по окружности небольшая. Хотя хотелось бы увидеть конкретные определения в строительных нормативах. Например в мгсн по автостоянкам указано что 1 градус есть 1,74%. Что тоже плюс-минус слон.
Maozedong вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2011, 15:36
#31
Jenia

проектировщик
 
Регистрация: 28.12.2010
Смоленск
Сообщений: 8


А если рампа защищена от атмосферных осадков сверху козырьком на всю свою ширину и длину, то принимаем допустимый уклон 13-18%, правильно?
Jenia вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2014, 22:50
#32
Kristine_Po


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 1


Скажите пожалуйста, мне нужно рассчитать пандус-при высоте 1,5м. Как это сделать???
Kristine_Po вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 03:10
#33
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от Kristine_Po Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, мне нужно рассчитать пандус-при высоте 1,5м.
Пандус для чего?
Если для мгн, то уклон 1:20 (по СП 59) либо по СНиП (меньше), длинна не более 9 м при высоте не более 800 мм. + разворотные площадки 1,5 м.
Emma вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 06:15
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628


Цитата:
Сообщение от Maozedong Посмотреть сообщение
Только не забывайте, что уклон в процентах - это отношение высоты пандуса именно к его фактической длине, а не к длине в плане (проекции). А то путают часто...
Сильно удивлен таким утверждением. Уклон всегда, и в школе, и в вузе, и везде для меня отождествлялся тангенсом. Помню рисунок из учебника про трение - тоже тангенс. И в технике - угол трения, угол резьбы и т.д. выражается через тангенс. Даже в науке все сводится к тангенсу, радианам и т.д.
Даже у архитекторов уклон - это соотношение высоты к заложению в плане. Например, лестница 1:2 означает угол 26,6 градусов, а не 30.
Да и из простой логики следует, что если хочешь выразить уклон 1:2 (или 26,6 градусов) в процентах, то не должен поменяться не только сам угол , но и не должна поменяться арифметическая пропорция между числами. Т.е. 1:2=0,5. В процентах 50%.
А по странной гипотезе "о гипотенузе" Maozedong должно получиться так: 1:2=0,5. Но соотносим теперь катет (высоту) к гипотенузе, т.е. 1:2,236=0,45. Т.е. 45%. Офигеть.
Откуда произрастают такие идеи?
"Консультироваться" у специалистов-вертикальнопланировщиков (п.29) конечно круто, но при малых углах разницы в этом вопросе нет, а измерение рулеткой по земле видимо откладывается в мозгу этих специалистов как гипотенуза...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.04.2014 в 10:33.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 08:46
#35
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Консультироваться" у пециалистов-вертикльнопланировщиков
Кто это???
arch вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 10:35
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Кто это???
Это вот эти:
arch.Wladek:
Цитата:
Поднял вопрос со специалистом по вертикальной планировке.
Да, я тоже хотел вопросить: кто это???
Ну и попутный вопрос: а бывают специалисты по горизонтальной планировке?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 11:13
#37
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, я тоже хотел вопросить: кто это???
Это они: http://rabota.mail.ru/vacancy/3569644
arch вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 12:47
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Дык я в принципе Civil Engineer. Проконсультируйесь у меня, что такое уклон в процентах .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2016, 16:38
#39
nikolay88

инженер универсал
 
Регистрация: 09.10.2016
Сообщений: 97


Ребята, если высота 570мм и уклон нужно сделать 1:20 (5%) , то выходит грубо говоря длинной 12м пандус?
nikolay88 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2016, 16:57
#40
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Цитата:
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
то выходит грубо говоря длинной 12м пандус?
11,4 м
arch вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 10:57
#41
vlig

ГАП
 
Регистрация: 29.09.2009
Липецк
Сообщений: 17


Ребята, я поражаюсь. Уклон = Превышение/Длина. 1 = 100% = 45 градусов.
Прямоугольный треугольник: тупо отношение противолежащего катета (превышение) к прилежащему (длина), И ВСЁ. Какие гипотенузы по земле, что за лженаука новаторство? ))) сколько можно уже блин. А те кто спрашивает как считать уклон - видимо пятиклассники, не выше, стыдно.
__________________
!БДИ!
vlig вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 11:07
#42
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Отношение высоты к длине ПРОЕКЦИИ ската.
__________________
Noblesse oblige

Последний раз редактировалось Baumann, 21.11.2016 в 11:09. Причина: уточнение
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 02:03
#43
impalenka


 
Регистрация: 07.08.2019
Сообщений: 59


Поправьте пожалуйста!

Если Пандус для автомобилей в подземном паркинге многоквартирного дома Уровень -1 (высота 5.5м) --> Уровень -2 (высота 5.5м) - ширина 4м длина 31м
по моим расчетам получается примерно 17% и в СНИП укладываемся.

Ошиблась или нет?
impalenka вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 07:18
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628


Цитата:
Сообщение от impalenka Посмотреть сообщение
Пандус для автомобилей.....высота 5.5м) - ....длина 31м
по моим расчетам получается примерно 17%....Ошиблась или нет?
Вы в своих сложнейших расчетах почти не ошиблись: 5,5/31=0,1775=17,75%<18%.
Цитата:
в СНИП укладываемся
А что такое "СНиП"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 08:27
#45
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что такое "СНиП"?
Старые Нормы и Правила
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 09:42
#46
impalenka


 
Регистрация: 07.08.2019
Сообщений: 59


Я бы даже сказала - Странные Нормы и Правила )
impalenka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как измерять уклон пандуса?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый уклон пандуса для инвалидов - очень мал! dosik Прочее. Архитектура и строительство 76 09.10.2015 10:24
Ширина пандуса на МГН Syxap Архитектура 6 04.03.2015 10:24
допустимый уклон пандуса, въезда, в здание склада, для грузовых авто. Роман Николаич Архитектура 5 23.04.2013 15:28
Уклон пандуса для медицинских каталок. Катеrinа85 Архитектура 4 22.01.2012 00:12
Наносится ли на плане 1-го этажа уклон пандуса ? Рашов Архитектура 3 30.05.2011 10:13