|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
нижние монолитные плиты
Хабаровск
Регистрация: 13.08.2007
Сообщений: 68
|
||
Просмотров: 2337
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Конечно. Постоянно, если, особенно, неправильно вводить податливость грунтового основания.
Анализ НДС показывает, что на одних и тех же элементах в плитах нижних и верхних этажей возникают различные, а иной раз противоположные усилия. Например: на нижнем этаже имеем Мх=0,9533, Му=1,749, Мху=0,078 - нижняя арматура 4,42, на верхнем этаже Мх=-1,2465, Му=-1,0, Мху=0,6233 - нижней арматуры нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2007
Хабаровск
Сообщений: 68
|
Так получается - это нормальное явление или же все-таки задано неправильное упругое основание?. Просто, дело в том, что при абсолютно жестком закреплениии узлов фундамента такие явления всеравно присутствуют.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816
|
Так я вам и говорю, что постоянно наблюдаю данное явление. При рассмотрении перемещений снизу вверх, верхние этажи относительно выравнивает, сказывается большее распределение, чем на нижних. Так, например для элементов в #2 на этаже, где определяется арматура разница перемещений на двух соседних опорах составляет 3,183 мм, а где нет ар-ры 0,544 мм. При абсолютно жестком закреплении нижних узлов деформации тоже будут, вы же задаете E для материала. В схемах с нерегулярным расположением верт. элементов вряд ли что предугадаешь.
По моим наблюдениям неправильно заданная податливость основания еще более усугубляет картину, менее разница при задании переменного в плане коэф. жесткости грунт основания, но его дольше считать. Судить о вашем не могу, не знаю. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? | ivanoffsergei | Основания и фундаменты | 84 | 21.04.2023 11:11 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Отливают ли монолитные плиты постоянной толщины с небольшим уклоном? | injenerkin | Технология и организация строительства | 3 | 04.08.2009 12:50 |
Опирание ребристой плиты по профнастилу на нижние полки балок | rontiy | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.12.2008 09:40 |