вопросик по технологии автозаправочной станции
alexey-miles
 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 9

Я только вникаю в технологию хранения, приема и раздачи топлива на АЗС. Кто подскажет:почему при организации трубопроводов дыхания из резервуаров к дыхательным клапанам нельзя объединять трубопроводы бензина и трубопровод дизельного топлива? я не химик, но мож кто попроще разъяснит. И еще: на некоторых заправках видел сойки дыхательные с трубой от каждого резервуара наружу и также от каждого бензина объединяют в один и он наружу идет. есть в чем-то разница?заранее спасибо.
Просмотров: 1861
 
Непрочитано 26.11.2010, 19:22
#2
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Из-за разной температуры вспышки бензина и дизельного топлива резервуар с бензином относится по пожарной опасности к категории Ан , резервуар с дизельным топливом к категории Бн
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 19:33
#3
alexey-miles


 
Регистрация: 25.11.2010
Сообщений: 9


спасибо большое
alexey-miles вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > вопросик по технологии автозаправочной станции



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Насосные станции для 9 баллов сейсмики rust-resisting Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.03.2011 00:10
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Атестации технологии сварки на ОПО Dynamo Технология и организация строительства 1 13.03.2009 16:15
Ограниченный доступ на рабочей станции McKors AutoCAD 7 27.06.2007 15:04