Деформационные швы в полах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационные швы в полах

Деформационные швы в полах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2011, 11:48 #1
Деформационные швы в полах
Faber
 
Самара
Регистрация: 18.12.2009
Сообщений: 140

Подскажите пожалуйста, существует ли нормативное расстояние между деформационными швами в ж.б. плите полов... здание отапливаемое... откуда ноги растут: на плане полов плита разбита на карты 12х12 и 12х18 м - задан вопрос почему так часто?...
__________________
Per aspera ad astra.....
Просмотров: 16490
 
Непрочитано 02.03.2011, 12:01
1 | #2
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


В "Рекомендации по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы") МДС 31-1.98" есть такой пункт - 10.5. В бетонных подстилающих слоях полов помещений, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур, предусматривают устройство деформационных швов, располагаемых между собой во взаимно перпендикулярных направлениях на расстоянии 8-12 м.
А в СНиП 2.03.13-88 Полы эта фраза описана в пункте 6.7
Евгений Москва вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 12:12
#3
Faber


 
Регистрация: 18.12.2009
Самара
Сообщений: 140
<phrase 1=


Евгений Москва, спасибо... Еще б для "без резких перепадов t" где-нибудь прочитать)
__________________
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 12:14
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


В полах есть деформационные швы, а есть температурно-усадочные.
Деформационные швы устраивают там, где проходят деформационные швы самого здания. 12х12 - тогда действительно часто.

Может вы их с температурно-усадочными путаете? Но тогда 12х12 - это слишком большие карты по-моему. Т.к. могут появится "незапланированные" трещины. Мы всегда стараемся 6х6 делать примерно
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 13:03
#5
Faber


 
Регистрация: 18.12.2009
Самара
Сообщений: 140
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
а есть температурно-усадочные
это которые нарезаются???
__________________
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 13:10
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


да.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 13:55
#7
Faber


 
Регистрация: 18.12.2009
Самара
Сообщений: 140
<phrase 1=


а как можно оценить это:

п. 3.11. Деформационные швы в цементно-бетонном подстилающем слое следует выполнять в соответствии со СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». (МДС 31-6.2000)

п. 7.9. В бетонном покрытии следует проектировать поперечные и продольные швы. К поперечным относятся швы расширения, сжатия, коробления и рабочие. Продольные и поперечные швы должны, как правило, пересекаться под прямым углом. Расстояние между швами сжатия (длину плит) определяют расчетом.

Допускается назначать длину плит в зависимости от толщины покрытия с учетом климата согласно табл. 29. (СНиП 2.05.02-85*)

[IMG]http://i071.***********/1103/16/386a83a92619t.jpg[/IMG]

Ясно, что дорога она подвергается совсем другим воздействиям, нежели полы в здании... Но всё же?

И не понятно: в МДСе идёт речь о подстилающем слое, а в СНиПе "дороги" уже о покрытии...
__________________
Per aspera ad astra.....
Faber вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2011, 09:49
#8
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


Кто может объяснить, почему продольный шов сжатия отличается от поперечного (см. картинку)? И как принять, если здание квадратное примерно??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-06-06.jpg
Просмотров: 2832
Размер:	50.2 Кб
ID:	61025  

Последний раз редактировалось daddy_hedgehog, 06.06.2011 в 10:41.
daddy_hedgehog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационные швы в полах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
Деформационные швы в полах здания неотапливаемого Nordek Конструкции зданий и сооружений 18 30.07.2009 08:58
Деформационные швы в мозаике top Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.07.2009 22:07
Деформационные швы в 16-этажном здании Duck Конструкции зданий и сооружений 7 19.07.2009 17:21
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00