Ваши замечания по стропильной системе
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ваши замечания по стропильной системе

Ваши замечания по стропильной системе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2011, 22:15 #1
Ваши замечания по стропильной системе
Pavel_MO
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 4

Специалисты по крышам (стропильным системам), пожалуйста, выскажите свои замечания о проекте крыши (см.рисунок).
Дано: коробка дома 10*12 м из газобетонных блоков шириной 375 мм с двумя внутренними несущими стенами тоже 375 мм, сверху блоков залит армопояс по всему периметру и внутренним несущим стенам. На армопояс положены ж/б пустотные плиты перекрытия ПК 60-10-8 (они лежат перпендикулярно фронтонам крыши). Из армопояса выпущены шпильки ф12 мм над плитами перекрытия высотой 0,6 м с шагом 1 м для крепления мауэрлата.
Над всем этим требуется построить утепленную мансарду.
Хотелось бы поднять боковые стены на 1,25 м – для этого прикрутить к выступающим шпилькам соединительные удлиненные гайки и к ним шпильки длиной 1 м каждая для крепления мауэрлата. Можно ли так сделать, учитывая, что стены мансарды будут из газобетонных блоков и в них надо будет просверлить отверстия под шпильки?
Стропила предполагается использовать 5900*200*50 мм с шагом 580 мм без выноса за пределы стены. Как крепить стропила к газобетонным стенам? Или лучше крепить их к ж/б перекрытию? Как?
Противоположные стропила предполагается крепить с помощью ригелей-схваток 5800*200*50 мм на высоте 2700 мм для того, чтобы система стала безраспорной. Прогоны 6000*200*150 мм (три доски 6000*200*50 – можно ли скрепить шпильками и где, если да?) лежат концами на стене фронтона и внутренней несущей стене (параллельной фронтонам), а посередине установлена стойка 200*150 мм (тоже, можно ли использовать три доски 200*50, скрепленные шпильками?). Как крепить стойку к прогонам и к ж/б перекрытию? Как крепить прогоны к газобетонным стенам?
В замечательной книге А.А.Савельева «Стропильные системы» сказано, что при выносе стропил за обрез стены, вся стропильная система становится статически устойчивой, но при замене этого выноса на кобылки такой устойчивости не будет. Непонятна физика процесса. Кто-нибудь может объяснить, почему при использовании кобылок система менее устойчива? В моем случае не получается вынести стропила за обрез стены, можно либо использовать кобылки, либо сымитировать продолжение стропила, прикрепив к основному стропилу доску того же сечения и вывести его за стену с врезкой к мауэрлату. Делают ли так? Вообще, как обеспечить шарнирно подвижный узел (ползун) в месте крепления стропил к мауэрлату?
Стоит ли защемлять коньковый прогон сверху и снизу схватками или можно обойтись одной нижней схваткой под коньковым прогоном? Как лучше и проще соединить противоположные стропила в коньке – встык или наложить друг на друга или сделать врубку одно в другое?
Прогон для поддержания стропил посередине я принял высотой 200 мм, толщиной 150 мм, т.к. Q=254 кг/м2 (снег 180 кг/м2+металлочерепица 5 кг/м2+обрешетка 24 кг/м2+утеплитель 4 кг/м2+стропила 10 кг/м2 и умноженное на коэффициент надежности 1,1). Все ли правильно?
Очень хотелось бы использовать только одну стойку под прогон – как правильно посчитать нагрузку на ж/б плиту перекрытия? Хватит ли одной стойки? Как ее крепить к прогону и к ж/б перекрытию?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Roof_Front_34_degrees.GIF
Просмотров: 838
Размер:	12.0 Кб
ID:	55480  

Просмотров: 5055
 
Непрочитано 14.03.2011, 08:13
#2
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


а что мешает просто поставить 2 стойки на несущие стены и ничего не считать?

Цитата:
Сообщение от Pavel_MO Посмотреть сообщение
почему при использовании кобылок система менее устойчива
Могу предположить, что, если использовать только стропила, конструкция будет более устойчива как цельный элемент+ крниза по идее должен быть щит из досок, который придает большую жесткость
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 14:09
#3
Lexxx

Проектировщик
 
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 131


мне кажется в данном случ можно сделать систему с верхней затяжкой без опор на пром-е стены.Посмотрите книжку Карлсена по деревяшкам
Lexxx вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2011, 15:26
#4
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
мне кажется в данном случ можно сделать систему с верхней затяжкой без опор на пром-е стены.Посмотрите книжку Карлсена по деревяшкам
Согласен, тоже видел. Там в картинках должно быть. При каких пролетах, какие схемы исользуют. Не обязательно деревяшки, я это в архитектуре видел.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ваши замечания по стропильной системе



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Раскрепления для прогибов ? и является раскреп. сжатоно пояса обрешотка в стропильной системе ? Рашов Расчетные программы 1 08.12.2010 00:15
Шарнирно-подвижная опора в стропильной системе. Vitush Kraft Конструкции зданий и сооружений 8 24.03.2010 22:05
Подскажите что нужно исправить улучшить в стропильной системе ? emv Конструкции зданий и сооружений 23 21.07.2009 08:07
проектирование консоли длинной 4.5 метра в стропильной системе В@дим Конструкции зданий и сооружений 5 04.12.2008 13:11