Армирование монолитной подпорной стенки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной подпорной стенки

Армирование монолитной подпорной стенки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2011, 10:47 #1
Армирование монолитной подпорной стенки
Gala-exp
 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 67

Уважаемый специалисты!

Проконсультируйте, пожалуйста!

Задаюсь вопросом - с каким шагом нужно ставить поперечные стержни между двумя сетками, армирующими подпорную стенку толщиной 200мм?
Где прописано такое требование?
Просмотров: 2517
 
Непрочитано 11.04.2011, 11:17
#2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Пособие к СП 52-101-2003 п.5.25
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 12:13
#3
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


в шахматном порядке - шаг 400мм
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 10:19
#4
Gala-exp


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 67


Cпасибо!!!!
Gala-exp вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 01:27
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Поперечное армирование в подпорной стене толщиной 200мм всегда определялось по расчёту на действие Q.
Если поперечной арматуры устанавливать (по расчёту) не требуется, тогда действительно, можно поставить её как указано в #3.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной подпорной стенки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поделитесь примером расчёта подпорной стенки с анкерной тягой в ЛИРЕ МишаИнженер Лира / Лира-САПР 26 08.04.2011 07:34
Задание на проетирование подпорной стенки vl Прочее. Архитектура и строительство 5 16.02.2011 10:24
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Армирование монолитной стены , нужно или нет Lexxx Железобетонные конструкции 15 18.08.2010 20:56
Вопросы по размещению подпорной стенки evgeny05 Архитектура 3 16.06.2009 20:47