Восстановление участка сжатой зоны бетона в монолитиной балке
anton-07-25-86
 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125

Всем добрый день!
Имеется монолитная железобетонная балка пролетом 5,6м, сечением 0,4х0,5м, в середине пролета примыкает второстепенная балка. В месте примыкания второстепенной балки рабочие(электрики) пробили сквозное отверстие размером 10х10см. Каковы имеются варианты восстановления сжатой зоны?

Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
Просмотров: 1732
 
Непрочитано 12.04.2011, 17:45
#2
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Аккуратно так пробили
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 18:01
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


загнать туда квадратную трубу 100х6 %-) заодно электрики смогут пропустить свои кабели (зря что ли штрабили?).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 22:25
#4
13 букв

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 06.04.2011
Казань
Сообщений: 18


А в чем, собственно, проблема? Ремонтной смесью - Ремстрим-Т, например. Арматуры в сжатой зоне нет?
13 букв вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 22:38
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а я на полном серьезе предлагаю вставить в отверстие профильную трубу.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 23:08
#6
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Всем спасибо за советы!
anton-07-25-86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Восстановление участка сжатой зоны бетона в монолитиной балке



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Какой минимальный класс бетона для монолитного участка перекрытия? golmen Железобетонные конструкции 4 14.02.2011 10:23
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Высота сжатой зоны таврового сечения msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 28 04.06.2009 21:38