Строения под кабельной эстакадой.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Строения под кабельной эстакадой.

Строения под кабельной эстакадой.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2011, 13:44 #1
Строения под кабельной эстакадой.
Шахтёр
 
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 1

Скажите пожалуйста! На территории пром.площадки будет кабельная эстакада. Вопрос, можно ли под ней строить здания, конвейерные галерей, сами конвейера, ...??? Если возможно, допустимые расстояния. Посоветуйте литературу. В ПУЭ (Таблица 2.3.2. Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений ) нет ничего подобного

Последний раз редактировалось Шахтёр, 21.04.2011 в 13:54.
Просмотров: 5121
 
Непрочитано 21.04.2011, 15:57
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


В СССР можно было... Сейчас не знаю.

Слышал легенду про стр-во галереи над существующим зданием. Сложно была в том, что рабочие ходили по частям галереи подвешенным на кранах. Тогда это нарушение было согласовано Гостехнадзором, т.к. другого выходу действительно не было...
Сейчас такого уже не допустят. Сложность там была именно в том, что существующее здание было очень широким


=====.....=========
..|...............|....|..
..|..../***\...|....|..
..|...|****|..|....|..
..|...|****|..|....|..
^^^^^^^^^^^^^

Вот как-то так... Краны удерживали от падения концы частей галереи "=", а монтажники на весу монтировали их стык.
Сейчас такое запрещено.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 21.04.2011, 21:17
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


См. ПУЭ п.2.3.133.
Наименьшие расстояния в свету от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений должны соответствовать приведенным в табл. 2.3.2.
Расположение эстакад и галерей во взрывоопасных зонах - см. гл. 7.3, расположение эстакад и галерей в пожароопасных зонах - см. гл. 7.4.
Наименьшая высота кабельной эстакады и галереи в непроезжей части территории промышленного предприятия должна приниматься из расчета возможности прокладки нижнего ряда кабелей на уровне не менее 2,5 м от планировочной отметки земли.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Строения под кабельной эстакадой.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Открытая конвейерная галерея . Конструкция пролетного строения KOVAL Конструкции зданий и сооружений 2 12.10.2010 16:30
Лотки для кабельной трассы Forward Конструкции зданий и сооружений 8 18.11.2009 09:52
Подключение опор наружного освещения при кабельной канализации Augur Электроснабжение 6 30.09.2009 11:42