Доброго времени уважаемые коллеги.
Вопрос следующий.
Подобрал перекрытие для регулярной сетки колонн и балочной системы с шагом 6.2x13.2
Толщина перекрытия получилась 300 мм, балка 900 мм включая высоту плиты. Вопрос как решить с помощью балочной системы показанный на схемке участок?! оставить плиту опертую по контуру 13,2x12.4 или же второстепенные балки поставить будет вариант надежнее?!

Схемку прилагаю

С уважением!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (112.8 Кб, 706 просмотров)

Просмотров: 3601
 
Непрочитано 15.08.2011, 16:04
#2
SS15


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62


Плита перекрытия не более 250мм.
SS15 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 16:43
#3
Sergey 55555


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 54


А по решению балочной системы есть чтот сказать?! И разве возможно на пролет 13,2 плиту использовать 250 мм?!
Ведь предварительный подбор - L/32!
Sergey 55555 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 09:03
#4
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Совсем озверел народ - на таких пролетах колонны как спички, балки как линеечки... При таких пролетах ваша балочная система не имеет никакого смысла, проснитесь, отдайте проект специалисту!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 09:22
#5
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Sergey 55555 Посмотреть сообщение
по решению балочной системы есть чтот сказать?!
а что тут сказать - пролет лучше бы уменьшить, чтобы не таким матералоемким было перекрытие.

Цитата:
Сообщение от Sergey 55555 Посмотреть сообщение
И разве возможно на пролет 13,2 плиту использовать 250 мм?!
в Вашем конкретном случае - нет

Цитата:
Сообщение от Sergey 55555 Посмотреть сообщение
Ведь предварительный подбор - L/32!
нет
з.ы. в посте № 4, в самом конце, после запятой, ну ооочень дельный совет.
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 09:52
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sergey 55555 Посмотреть сообщение
А по решению балочной системы есть чтот сказать?! И разве возможно на пролет 13,2 плиту использовать 250 мм?!
Ведь предварительный подбор - L/32!
L/32 - это для безбалочных безкапительных плит. Для балочных неразрезных - L/45. А вообще при таких пролетах лучше использовать ребристую монолитную плиту.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 11:48
#7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
L/32 - это для безбалочных безкапительных плит. Для балочных неразрезных - L/45. А вообще при таких пролетах лучше использовать ребристую монолитную плиту.
Вы когда-нибудь выполняли ребристую монолитную плиту при ТАКИХ пролетах?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 12:03
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вы когда-нибудь выполняли ребристую монолитную плиту при ТАКИХ пролетах?
Безумие, согласен, но лучше, чем фундаментную плиту на отметку тащить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2011, 19:22
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Рабочий пролетплиты в коротком направлении
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балочная система



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Посчитана перекрестная балочная система в SCAD11 и LIRA 9.2 newalena Расчетные программы 4 24.02.2009 22:57
Сложная балочная система, требуется расчет maximems Конструкции зданий и сооружений 1 17.02.2009 12:43