Расчет косоура
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет косоура

Расчет косоура

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2011, 00:24 #1
Расчет косоура
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, на какую нагрузку рассчитать косоур. Ступени (известняк) лестничного марша заделаны в кирпичную кладку стены одним концом, а другим опираются на стальной косоур. Какая доля постоянной и полезной нагрузки передается на косоур? Как определить эту нагрузку? Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные ответы. Всем желаю удачи и успехов!!!
Просмотров: 8341
 
Непрочитано 02.11.2011, 01:01
#2
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


ступени в кладку заделаны на 120мм=шарнир, соответственно, полширины лестничного марша опирается на косоур, половина на кладку. вес жб ступеней- ~300кг\м2*1.1+ полезная по СНиП нагрузки от типа помещений, куда лестница. и почитайте Линовича из даунлода
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 01:14
#3
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо огромнейшее за ваш ответ. Я так и делал, но получаются сумасшедшие моменты в косоуре. А он выполнен из двух стальных полос, каждая сечением 20х70 мм. Напряжения 306 МПа. То есть марш должен развалиться. А как вы считаете, можно каждую ступень рассмотреть как балку с одни защемленным концом, а второй конец шарнирно неподвижная опора (хотя по идее она податливая). Получить реакцию в шарнирной опоре и затем приложить ее к косоуру. Искренне буду признателен за ваше мнение по этому поводу.
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 01:32
1 | #4
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


ну если заделка 250мм - можно пытаться предположить стержень с заделкой и шарнирной опорой - но жесткость заделки Вам никто не гарантирует
306 МПА - <380 -временное сопротивление, возможен учет пластичности по мк-снип и большой прогиб
податливость опоры можно моделировать в 3д, но все это - от лукавого - если ступени известняк - то как он работает в качестве консоли, какой у него модуль юнга, какая реально податливость раствора в заделке в кирпич и т.д.
да усильте Вы этот косоур и спите спокойно.
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 22:16
#5
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
А он выполнен из двух стальных полос, каждая сечением 20х70 мм.

швеллер возьмите
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 20:58
1 | #6
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
если ступени известняк - то как он работает в качестве консоли, какой у него модуль юнга, какая реально податливость раствора в заделке в кирпич и т.д.
да усильте Вы этот косоур и спите спокойно.
Запрещается устраивать консольные ступени в каменных или кирпичных стенах. Плюс получается
жесткая хрупкая стена и гибкий, зыбкий косоур. Это дурной тон.

Что касаемо железной полосы - то вопрос где она находится и как. Если она - ребром и это весь косоур, то...
Экс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 00:23
| 1 #7
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо уважаемому Экс за ответ, но к сожалению ваши замечания, увы, не услышит известный в свое время в Санкт-Петербурге, архитектор Гилёв Петр Иванович, по проекту которого здание с такими лестницами было построено в 1899 году.
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2011, 01:09
#8
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Ну вообще есть вроде бы простая формула проверки заделки на предмет защемления.
M/a < N - как то так,
где M - опорный момент при варианте с защемлением;
а-глубина заделки;
N-опорная реакция
В качестве косоура как уже говорили целесообразно применить швеллер.

Последний раз редактировалось B0RGiR, 04.11.2011 в 02:14.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2011, 02:10
#9
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Посмотрите эту книгу, раздел "Лестницы".

Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2011, 02:19
| 1 #10
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


а какая марка стали косоуров? Может это чугун кованный (всё-таки 1899 год)? Чтобы точно собрать нагрузку - нужно чертежик (план, разрез) глянуть.
Я бы принял шарнир в месте опирания ступени на стену.

P.S. Уважение Петру Ивановичу - хорошо, на совесть работу сделал, раз по сей день стоит, и пережило его творение события глобальные (война, бомбежки, блокада).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2011, 10:49
#11
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Ступени (известняк) лестничного марша заделаны в кирпичную кладку стены одним концом, а другим опираются на стальной косоур.
Это немного не так (см книжки и здания при демонтаже). Ступени ещё опираются друг на друга, поэтому старые инженеры считали это достаточно жёстким защемлением с заделкой в стену на 2-3 вершка. Это правило работало для черных лестниц ширина ок 1.2 м). Для лестниц, опирающихся одним концом на косоур, строители считали это достаточно большим запасом и бывало ступени заделывали не все, а через одну. В Питере на некоторых первых маршах черных лестниц можно видеть следующее, косоур сгнил и отпал от ступеней, но они стоят и люди ходят
Вся эта конструкция может служить лет 200, но до первого пожара (точнее пока пожарные не польют лестницу водой)

Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
а какая марка стали косоуров? Может это чугун кованный (всё-таки 1899 год)?
в 1899 г не сталь и тем более не чугун - обычное торговое железо (купленное на Апражке)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2011, 16:00
#12
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Во Львове в старых домах (конца ХІХ - начала ХХ века) каменные ступени лестниц всегда защемляли в кладку (но и толщина стен в тех домах соответствующая - от 600 мм и больше), при этом обходились без косоуров.

В сейсмических районах запрещено делать такие защемления при новом проектировании.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет косоура



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58