Максимально возможное отверстие в многопустотной плите
SHUMA
 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 14

Привет всем!
Подскажите пожалуйста, какое моксимальное отверстие возможно сделать в сборной многопустотной ж.б. плите по серии 1.041.1-3.
Спасибо всем!
Просмотров: 1471
 
Непрочитано 02.12.2011, 13:34
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Максимальное отверстие в пустотке без потери несущей способности равно диаметру круглой пустоты в плите Ф159 мм
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Максимально возможное отверстие в многопустотной плите



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2011 07:11
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Отверстие в типовой плите Elena A Прочее. Архитектура и строительство 2 29.09.2009 10:31
отверстие в многопустотной плите GQ Прочее. Архитектура и строительство 7 12.05.2006 23:56
Пробить отверстие в плите перекрытия Net Конструкции зданий и сооружений 5 14.11.2005 20:09