Подземные воды.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подземные воды.

Подземные воды.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2012, 17:13 #1
Подземные воды.
Parkan_
 
г. Железногорск
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 27

В здании в подвале из пола бежит вода, в этом месте не проходят не каких труб. Горячая вода подходит к зданию с противоположной стороны, холодная рядом. Вода прозрачная, без запаха, температура +25С, остаточное содержание хлора 0,00. Здание отапливаемое с температурой воздуха +28С, температура на улице последние пять дней -8С резкое похолодание до -25С и через сутки выступила вода. Возможно, что это подземные воды?
Просмотров: 3336
 
Непрочитано 14.01.2012, 17:47
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Parkan_ Посмотреть сообщение
резкое похолодание до -25С и через сутки выступила вода.
А вы спокойный малый...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2012, 19:57
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Возможно.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2012, 20:23
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Да труба отопления лопнула и все дела... что неясно ?
Конечно подземные.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2012, 20:29
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Offtop: Пропустил, что она +25!
engngr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 09:20
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Parkan_ Посмотреть сообщение
Возможно, что это подземные воды?
Тогда почему она +25 град, подземные воды редко имеют температуру выше +10...12 град.
Если у вас нет геотермальных источников, то это скорее всего где то трубу прорвало, ищите.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 11:19
#7
Parkan_


 
Регистрация: 23.10.2010
г. Железногорск
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Да труба отопления лопнула и все дела... что неясно ?
Не может быть в системе температура +90С, не где не парит.
Рядом зданием, не проходит не каких коммуникаций, в том месте. И в этом месте в здание где бежит под полом тоже нет коммуникаций. Хотя Здание было построено В 1956г. И пол в этом месте (комнате) выложен керамической кислощелочно стойкой плиткой. С уклоном в центр комнаты. Я так Думаю там возможно использовали реагенты есть приточка и вытяжка, в какомто году все демонтировали а по центру приемную дренажную решетку забили со временем грязью. По расспросам сторожил такое появление воды первый раз.
Parkan_ вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2012, 20:40
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Parkan_ Посмотреть сообщение
Горячая вода подходит к зданию с противоположной стороны, холодная рядом
А канализация, ливневка и прочее. Может быть где то торчат концы труб этих систем, здание то старое.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 12:49
#9
Parkan_


 
Регистрация: 23.10.2010
г. Железногорск
Сообщений: 27


День добрый, в общем, нашли канализацию, которая в этом месте подходит к зданию. Люк канализационный был под полуметровым слоям земли. И на картах коммуникационных не значился, небольшой аппендикс, который уходит в сторону центральной канализации, так что как минимум еще два люка надо найти
Parkan_ вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2012, 19:01
#10
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Parkan_ Посмотреть сообщение
Вода прозрачная, без запаха, температура +25С, остаточное содержание хлора 0,00
Цитата:
Сообщение от Parkan_ Посмотреть сообщение
День добрый, в общем, нашли канализацию, которая в этом месте подходит к зданию.
Какая-то нереально чистая каналья... без вкуса без цвета без запаха... Подумал бы ливнёвка, но ливнёвка +25 зимой не бывает)) Может с нихом что-то не так? - На язык попробуйте
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2012, 00:13
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Отфильтровалась (смайлик).
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подземные воды.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вода и проблемы с ней. Подземные воды, дренаж и водопонижение. PolGS Конструкции зданий и сооружений 27 13.01.2017 13:26
Помогите найти книги Подземные воды СССР AndrewTilt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.05.2011 16:27
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Подземные хранилища для воды из железобетона Niko 1 Железобетонные конструкции 17 17.05.2006 12:26