| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Резервуар типа РГС-10 в условиях Севера
студент
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
||
Просмотров: 3077
|
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
все есть типовое, ищите, а 80 мм для архангельска не подойдут, хоть морская вода и замерзает при - 1,9 по цельсию, все равно нужна циркуляция воды, + 150 утеплителя мин.ваты или экструдированный пенополистирол 100 мм, но такой нужно заказывать по необходимым размерам скорлупы.
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
Здравствуйте. Спасибо, что откликнулись. Утепляться резервуар будет на заводе-изготовителе пенополистиролом. У меня сомнения по поводу опорного узла: будет ли происходить промерзание. Дополнительно применяется греющий кабель. Узел во вложении.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Использование болтов в климтических условиях крайнего севера | WASSKKA | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.11.2024 11:34 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера | leonti | Технология и организация строительства | 20 | 01.12.2017 09:34 |
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. | Максим56 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 30.12.2011 22:01 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |