Как поступить с выбором размеров Буронабивных (БН) свай, если геолог приводить в качестве характеристик нгрунта (галечниковый грунт) плотность грунта 2,2 т/м3 и расчетное сопротивление грунта R=300кПа. Т.е. при выборе нормотивного сопртивления грунта под нижним концом свай все равно пользоваться табицами СНиП или приять Rн=300кПа как у геолга ?
Просмотров: 2017
 
Непрочитано 02.03.2012, 11:57
#2
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Принимайте как у геолога, у него то по Вашим грунтам инфа достоверная, а СНиП это лишь обобщенный опыт выполнения геологии по стране с определенным коэффициентом запасом на разнородность грунтовых условий.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2012, 14:06
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


R=300 кПа - очень хреновый грунт для БНС. Возможно стоит рассмотреть другие варианты.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 13:56
#4
buildDV


 
Регистрация: 13.04.2010
Сообщений: 1


Я так понимаю расчетное сопротивление в отчете геолога необходимо для предварительного подбора ленточного фундамента. А вам надо посчитать по ф-ле 7.12 , СП 24.
buildDV вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 14:15
#5
eng


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 187


а сколько по снип?
eng вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 09:32
#6
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


ВОПРОС: предварительно считаю сопротивление под концом БНС, опирающейся на песок мелкий с углом внутреннего трения Фи1=14 град (по изысканиям с соседней площадки).

Согласно СП 24 для БНС сопротивление под концом принимаем по п. 7.2.7, т.е. в моем случаем по формуле (7.12)
Смотрю коэфициенты альфа1, альфа2 по таблице 7.7: указаны значения для месков с углом внутреннего трения от 23 гр. до 39гр, для промежуточных значений интерполируем.
Но у меня значения не промежуточное, а лежит за границами, и если интерполировать, то получаются отритцательные значения , т.е. сопротивление получается отритцательным

Я в ступоре, что я не так делаю?
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 10:38
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Antoniо, Фи1=14 град не характерно для песков вообще. Скорее всего ваши геологи ошиблись.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2012, 12:36
#8
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Liam спасибо! Я уже тоже разобрался, что Фи=14 вписали ошибочно, на самом деле Фи=32. Как после этого доверять изыскателям? Хорошо, что ошибка в показателе такая явная, а то бы могла проскочить.
Antoniо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование БН свай



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проектирование и испытания забивных свай. Poreth Основания и фундаменты 9 25.10.2011 12:37
Что разрешает выполнять проектирование свай? Aндрeй Разное 3 24.11.2010 12:21
Проектирование столбчатого фундамента без свай. Основание- суглинок мягкопластичный. Funky Основания и фундаменты 3 10.12.2008 11:45