Конструктивная схема здания автосалона
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструктивная схема здания автосалона

Конструктивная схема здания автосалона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2012, 16:54 #1
Конструктивная схема здания автосалона
UNDERGOD
 
Регистрация: 07.04.2012
Сообщений: 15

Добрый день!
Проектирую здание автосалона для диплома.
По конструктивной схеме здание предсталяет собой полный каркас с поперечным расположением двухпролетных рам(пролёты по 12м).Продольный шаг тоже 12м.
В здании нужен второй этаж, для упрощения конструктива и расчетных схем, а также технологии возведения, перекрытие второго этажа будет представлять собой "рабочий настил" из МК(главные и второстепенные балки).
Можно ли перекрыть такие большие пролёты по 12м?, чтобы не вводить меньший шаг колонн, т.к. придётся делать двойной расчет рам?
-----
Я, идеи и разработки ни откуда не копировал, решил сам спроектировать, но мой консультант по архитектуре, мне ничем не может помочь, говорит, что надо было качать готовый, раз делаешь сам, вот и мучайся(
Расчитываю на вашу помощь!!!
Просмотров: 7418
 
Непрочитано 07.04.2012, 17:23
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


12 метров - не такой уж и большой пролет. но и смысла в такой сетке колонн я тоже не вижу. лучше взять меньшую сетку - она также определяется именно технологией (удобством расстановки оборудования и движения автомобилей без лишних маневров).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 18:00
#3
UNDERGOD


 
Регистрация: 07.04.2012
Сообщений: 15


Forrest_Gump, может с технологической точки зрения, шаг 6м для автосервиса лучше, но для части здания выстовочного зала-это не очень. Машинам будет не развернуться и обзор авто будет стеснен.
UNDERGOD вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 18:18
1 | #4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а кто говорит о шаге 6 метров? у нас модуль разве только 6 метров?
P.S. взять сетку порядка 7,5 метров - очень даже ничего так будет.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 18:40
1 | #5
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Делали года 3 назад автосалоны+техцентр из железобетона. Сетка колонн была порядка 9х9 м из удобства размещения машин. Перекрытия монолитные железобетонные, преднапряженные. Это выгоднее чем металл (высота перекрытия в преднапряженном бетоне меньше чем в стальном исполнении).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 19:09
#6
UNDERGOD


 
Регистрация: 07.04.2012
Сообщений: 15


Поработал с сеткой колонн. Да, действительно удобней меньший шаг, чем 12м. Остановился на сетке 8х9м. Продольный взял именно 8м, чтоб в генплан влезть, т.к. посмотрел по СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 СЗЗ-50м, в притирочку влезаю на местность.
UNDERGOD вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 19:19
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от UNDERGOD Посмотреть сообщение
UNDERGOD
А где Вы территориально? Если Москва или Подмосковье, то можно проехать на Новорижское шоссе. Там только сданы в эксплуатацию несколько корпусов автосалонов.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2012, 19:31
#8
UNDERGOD


 
Регистрация: 07.04.2012
Сообщений: 15


Регистр, республика Карелия, г.Петрозаводск
UNDERGOD вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 20:04
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™




В новых корпусах сетка колон 9х12. Есть и в два этажа. На следующей неделе буду там нафоткаю. Если конечно в этом есть острая необходимость.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2012, 20:23
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


делай-делай фото - всегда интересно посмотреть.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 01:51
#11
UNDERGOD


 
Регистрация: 07.04.2012
Сообщений: 15


Регистр, Да, есть необходимость! Посмотреть, что к чему и как. Ещё желательно общее фото шоу-рума, где что находиться!
Сейчас разработал план на отметке 0,000, сетку взял 8х8м, т.к. 9м многовато было.
----
Нужен ли в автосалоне медпункт?
Я, думаю, что нужен, а мой руководитель, говорит обратное.
По идее, если есть автосервис, то травмы вполне возможны, на этот случай хотя бы будет человек, для оказания первой помощи.

Последний раз редактировалось UNDERGOD, 08.04.2012 в 01:57.
UNDERGOD вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 07:34
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от UNDERGOD Посмотреть сообщение
Нужен ли в автосалоне медпункт?
Автосалон только для продажи авто, а тех.обслуживание - в другом месте? Это к вопросу о том, какие нормы можно будет применять.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 12:11
#13
UNDERGOD


 
Регистрация: 07.04.2012
Сообщений: 15


Forrest_Gump, салон и сервис тех.обслуживания будут в одном здании.
UNDERGOD вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 12:59
1 | #14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от UNDERGOD Посмотреть сообщение
салон и сервис тех.обслуживания будут в одном здании.
Коли так, то медпункт - нужен. Для сервиса. И смотреть нуно ВСН 01-89 и не только.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2012, 13:32
1 | #15
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от UNDERGOD Посмотреть сообщение
Нужен ли в автосалоне медпункт?
Я, думаю, что нужен, а мой руководитель, говорит обратное.
По идее, если есть автосервис, то травмы вполне возможны, на этот случай хотя бы будет человек, для оказания первой помощи.
Просмотрю в натуре, отзовусь обязательно.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 17:41
1 | #16
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Это все, что смог. Охрана погнала меня. В чем их секрет?
Шаг колонн 9х9.
Вложения
Тип файла: rar Фото Автоцентр на Новорижской.rar (5.29 Мб, 364 просмотров)
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 20:11
#17
FILA


 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 36


мне из фото не совсем понятно, как козырек над входом держится? Я что-то опасаюсь зрительно, что 180 кг/кв.м снего выдержит.
А так в целом неплохо.
FILA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 19:52
#18
UNDERGOD


 
Регистрация: 07.04.2012
Сообщений: 15


Регистр, спасибо большое за фото!
FILA, ригель сделан с выпуском+колонна поддерживает!
UNDERGOD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструктивная схема здания автосалона



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
Конструктивная схема фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 7 23.07.2008 18:48
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37