Здравствуйте!
где найти норматив про объем кабельной массы? Сколько он должен составлять?
Речь идет про кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 в подвесном потолке.
Просмотров: 1828
 
Непрочитано 04.05.2012, 11:33
#2
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
Табл. А.2, п.11.1, п. 11.2, а также прим.1 к табл. Пункт г)

Кратко:
до 1, 5 литров - ничего
от 1,5 до 7 литров - сигнализация
больше 7 литров пожаротушение
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 11:51
#3
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Эти цифры:
до 1, 5 литров - ничего
от 1,5 до 7 литров - сигнализация
больше 7 литров пожаротушение
для отдельных помещений или для здания в целом?
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2012, 04:12
#4
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


На 1 метр кабельной трассы
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 10:53
#5
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


А в этот объем кабельной массы должны также входить сети освещения, силовые,
воздуховоды, как я понимаю
Инзиля вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2012, 15:50
#6
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


это и к FRLS относится? а то в табличке только нг-LS упомянут.
__________________
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 16:51
#7
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Получается, что для FRLS вообще не надо считать

Последний раз редактировалось Инзиля, 05.05.2012 в 16:59. Причина: Все напутала
Инзиля вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Объем кабельной массы

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Как определяется строительный объем? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 30 17.01.2023 10:30
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Объем для наружного пожаротушения Route Инженерные сети 6 29.05.2014 12:43
Подсчет объема бетона в монолитных зданиях Sarman Прочее. Архитектура и строительство 42 12.09.2013 09:16