| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Счетчик показывает 76кв/ч без нагрузки
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 5835
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
76 кВт - активная мощность, а реактивная, полная.
76кВт/(1,73х10000В)= 4,4 А - плюс реактивный ток - близко к замеренному (6 А). Компенсация емкостных токов на питающей ПС имеется? Вполне похоже на утечку через нарушенную изоляцию.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50
|
Проводили испытания 60 кв. Испытания выдержал.
Учет расположен на вводе, в конце трассы никакой нагрузки не подключено (даже все три фазных провода разведены в разные стороны) |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 26.05.2012
Москва
Сообщений: 20
|
1.кабель новый, или уже был в работе? никто присосаться не мог?
2. проводились ли на самом деле испытания кабеля? наши порой и на место не выезжают, берут схемы и "от балды" пишут результаты замеров.
__________________
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 26.05.2012
Москва
Сообщений: 20
|
пересогласуй установку учета на той стороне кабеля, а потери пусть плюсуют из формулы))))))))
п.с. как разберетесь, напиши, мне уже самому интересно
__________________
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Как смоделировать стержень в уровне оболочки, но без передачи нагрузки на стержень с оболочки? | Нитонисе | Расчетные программы | 12 | 19.04.2011 22:00 |