Проложена кабельная линия 10 кв длиной 6 км. Кабель ААБЛ 3х240 - 10 при подаче напряжения (без нагрузки) учет выдает расход 76 кв/ч (активный)
Замерили токовыми клещами показывает ток 6А
Кто что посоветует? Как посчитать потери на длину трассы? Спасибо.
Просмотров: 5835
 
Непрочитано 01.06.2012, 22:20
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


76 кВт - активная мощность, а реактивная, полная.
76кВт/(1,73х10000В)= 4,4 А - плюс реактивный ток - близко к замеренному (6 А).
Компенсация емкостных токов на питающей ПС имеется?
Вполне похоже на утечку через нарушенную изоляцию.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 23:03
#3
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Вполне похоже на утечку через нарушенную изоляцию.
Проводили испытания 60 кв. Испытания выдержал.

Учет расположен на вводе, в конце трассы никакой нагрузки не подключено (даже все три фазных провода разведены в разные стороны)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.JPG
Просмотров: 179
Размер:	99.0 Кб
ID:	81400  
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 11:10
#4
Денис Ч

проектировщик
 
Регистрация: 26.05.2012
Москва
Сообщений: 20


1.кабель новый, или уже был в работе? никто присосаться не мог?
2. проводились ли на самом деле испытания кабеля? наши порой и на место не выезжают, берут схемы и "от балды" пишут результаты замеров.
__________________
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой..
Денис Ч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 13:26
#5
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Кабель новый, испытания реальные (сам присутствовал)
Цитата:
Сообщение от Денис Ч Посмотреть сообщение
никто присосаться не мог
Вряд-ли, вся трассы навиду (уж очень надо постараться чтоб незаметно врезаться (всё таки 10 кв)
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 13:38
#6
Денис Ч

проектировщик
 
Регистрация: 26.05.2012
Москва
Сообщений: 20


пересогласуй установку учета на той стороне кабеля, а потери пусть плюсуют из формулы))))))))
п.с. как разберетесь, напиши, мне уже самому интересно
__________________
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой..
Денис Ч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 13:41
#7
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Денис Ч Посмотреть сообщение
а потери пусть плюсуют из формулы
Вот это и хочу найти какая формула расчёта?
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 13:55
#8
Денис Ч

проектировщик
 
Регистрация: 26.05.2012
Москва
Сообщений: 20


dU=√3*Iр*(R*cosφ+X*sinφ)
__________________
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой..
Денис Ч вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2012, 14:35
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


И всетаки
76 кВт - это активная мощность. А какая реактивная и полная мощность.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 08:42
#10
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Вот фото счетчика
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 160520121626.jpg
Просмотров: 162
Размер:	10.5 Кб
ID:	81432  
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2012, 08:56
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


СЭТ-4ТМ должен измерять реактивную, полную мощность и cosФ, сколько он показывает.
На фото видны показания 12,72 Вт ???
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2012, 09:09
#12
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
На фото видны показания 12,72 Вт ???
Фото прислали по телефону, если честно, то я сам в недоумении . Завтра буду разбираться что это за показания.
Андрюха? вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 13:46
#13
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


без нагрузки что значит просто включено на шины 10 кВ? трансов на холостом ходу нету?
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 12:41
#14
Андрюха?


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 50


Пришел ответ от завода-изготовителя:
"Рабочая ёмкость кабеля ААБл 3*240(ож)-10 в трехфазных цепях с симметричным напряжением 0,46 мкФ/км"
Андрюха? вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Счетчик показывает 76кв/ч без нагрузки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Как смоделировать стержень в уровне оболочки, но без передачи нагрузки на стержень с оболочки? Нитонисе Расчетные программы 12 19.04.2011 22:00