Кирпичный пояс под ж/б плитами перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кирпичный пояс под ж/б плитами перекрытия

Кирпичный пояс под ж/б плитами перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2012, 12:59 #1
Кирпичный пояс под ж/б плитами перекрытия
Velkin
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139

Обязательно ли возводить кирпичный пояс (3-4 ряда) под плиты перекрытия?
Просмотров: 2094
 
Непрочитано 05.06.2012, 13:18
1 | #2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


А если отвечу, что необязательно, то на что предполагается опирать плиты в таком случае?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 13:38
1 | #3
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Обязательно для зданий с несущими кирпичными стенами
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 13:54
1 | #4
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Если речь про стены из пеноблоков, то очень даже да (просто посчитайте их на смятие).
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 14:36
1 | #5
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
(просто посчитайте их на смятие)
а если пройдет (да и часто проходит), то что?
а потом на теплотехнику от такого кирпичного включения посчитать

а еще пено- газо-бетон имеет свойство давать усадку, как с этим будет бороться пояс из кирпичей?

Боюсь сие творение есть изобретение шибко мудрых прорабов, а вот в официальных рекомендациях по применению газобетона строго рекомендуется устройство монолитного пояса.
Есть о чем задуматься?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 14:54
1 | #6
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Вообще то, если по-хорошему, на газобетон не опирают - усадка и вообще, не несет он.. Делаются кирпичные ,хотя бы ,опорные колонны, потом пояс, на них плита.
Кроме того, расчет на смятие некорректен, так как плита по стене перекатывается от нагрузки и в горизонтальной плоскости движется от температуры.
Кроме прорабов и официоза существует здравый рассудок. Пользуйтесь им. Нет? Обзаведитесь!
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 15:11
#7
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Стены-керамзитоблок, фундамент-ленточный, сборный. В каком нормативном документе прописана необходимость возведения кирпичного пояса перед укладкой ж/б плит перекрытия (при условии, что фундамент смонтирован без нарушений)?
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2012, 15:13
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


СНиП II-22-81
+
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
существует здравый рассудок
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кирпичный пояс под ж/б плитами перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
ж/б плиты перекрытия Анела Железобетонные конструкции 18 12.04.2006 07:26
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42