Способ разборки перекрытия из плит ПК в 2хэтажном здании, усиленном тяжами
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Способ разборки перекрытия из плит ПК в 2хэтажном здании, усиленном тяжами

Способ разборки перекрытия из плит ПК в 2хэтажном здании, усиленном тяжами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2012, 10:45 #1
Способ разборки перекрытия из плит ПК в 2хэтажном здании, усиленном тяжами
REGINA 10
 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196

Уважаемые участники форума, интересует безопасный для конструкций здания способ разборки перекрытия(1 этаж).
Есть 2 варианта: отбойными молотками и алмазная резка.
Первое- опасно, наверное, для конструкций( колонны усилены, кирпичные стены из неизвестной марки кирпича, по обследованию- в не очень хорошем состоянии)
Второе- дорого( здание на балансе бюджета)
Других вариантов нет?
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
Просмотров: 2015
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:30
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
безопасный для конструкций здания способ разборки перекрытия(1 этаж)
План этажа и этажей над и под ним.
Характерные разрезы зданий.
В разборчивом жпеге к посту.
Телепатическими задатками уже чувствую беспредел...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 11:45
#3
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


прикрепить не смогу.
Здание 1 этажное.Превышение 0.000 над землей 0.2м. Есть подвал 1.5 м. Схема здания: наружные стены из кирпича, внутри кирпичные колонны с шагом 6м.
2 перекрытия из плит ПК: на отм. 000 и +3.000.
3 пролета по 6 м.
Крайние плиты опираются на кирпичную стену 510мм и ж.б. балку. Средний пролет на ж.б. балки
Ж.б. балки брошены по кирпичным усиленным колоннам. Колонны через 6м.
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 11:51
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
прикрепить не смогу.
в расширенном режиме редактирования в посте

Мне лень соображать где чего. Рисунки !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Способ разборки перекрытия из плит ПК в 2хэтажном здании, усиленном тяжами



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Опираемость плит перекрытия ПК 60-12-8 Mixail_80 Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2008 18:24