Фундамент под уличное кирпичное барбекю
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под уличное кирпичное барбекю

Фундамент под уличное кирпичное барбекю

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2012, 00:40 #1
Фундамент под уличное кирпичное барбекю
Grizlyman
 
Регистрация: 03.07.2008
Сообщений: 29

Здравствуйте! Мне нужно сделать фундамент под уличное кирпичное барбекю размерами в плане 2000х910мм. Вес конструкции около 4 тонн. Вот как мы придумали: роем котлован размерами 2300х1200мм и глубиной 1000мм от уровня земли. 700мм засыпаем ПГС с послойным трамбованием и проливкой водой, затем поверх этого основания делаем ЖБ плиту размерами 2100х1000мм (т.е. больше размеров барбекю на 50мм с каждой стороны) и толщиной 400мм (получается что верх плиты будет выше уровня земли на 100мм). Делаем гидроизоляцию, пазухи засыпаем ПГС. Грунт на участке - глина, глубина промерзания грунта в регионе 1600мм. Как затея в целом? Что-нибудь можете посоветовать? Может вообще всё иначе сделать? Спасибо заранее за ответ!

[IMG]http://s018.***********/i510/1206/c5/b2186e79379e.jpg[/IMG]
Просмотров: 10641
 
Непрочитано 16.06.2012, 00:56
#2
APP82

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.05.2012
Киев
Сообщений: 13


Сделать все что вы описали только на глубину промерзания грунта. Тоесть писчано-гравийную смесь не 700мм а 1200-1500мм. Ну и плиту заармировать конструктивной арматурой (сеткой).

Последний раз редактировалось APP82, 16.06.2012 в 01:01.
APP82 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 04:12
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от APP82 Посмотреть сообщение
Сделать все что вы описали только на глубину промерзания грунта. Тоесть писчано-гравийную смесь не 700мм а 1200-1500мм. Ну и плиту заармировать конструктивной арматурой (сеткой).
Цитата:
Сообщение от Grizlyman Посмотреть сообщение
ЖБ плиту размерами 2100х1000мм
а чего не сделать короткие буронабивные свайки? %-)))))) простите, но делать ПГС подушку толщиной 1200-1500 мм под такое сооружение?! делать плиту 400 мм?! тут уж больше будет принципиальна марка бетона по морозостойкости, чем армирование (которое будет конструктивным).
P.S. сделать плиту 200 мм без подушек из ПГС и успокоиться.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 04:33
#4
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


А вдруг там карст?
kulvazab вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2012, 08:59
#5
Grizlyman


 
Регистрация: 03.07.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от APP82 Посмотреть сообщение
Сделать все что вы описали только на глубину промерзания грунта. Тоесть писчано-гравийную смесь не 700мм а 1200-1500мм. Ну и плиту заармировать конструктивной арматурой (сеткой).
Я тоже об этом думал, но кого ни спрашивал - все говорят достаточно будет даже 300мм. Армирование конечно будет, этот вопрос мне понятен в отличие от устройства основания.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а чего не сделать короткие буронабивные свайки?
Думали. Но это сделать сложнее - армирование каждой сваи, выпуски и перевязка с плитой. Мои работники не настолько спецы. Боюсь при таком варианте в будущем возможен например перелом плиты. Просто сделать опалубку и залить плиту им проще.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
P.S. сделать плиту 200 мм без подушек из ПГС и успокоиться.
Я не написал, потому что это большого значения в этом вопросе не имеет, но там уже был фундамент под старое барбекю - плита толщиной 350мм, лежала на глине без подсыпки, первые 3 года всё было нормально, за последние 2 года её перекосило в сторону, можно сказать повернуло по оси, в сторону где максимальная нагрузка (труба). Этот фундамент мы хотим демонтировать и всё сделать по новой.
Grizlyman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 10:19
#6
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


вариант 1
300мм ПГС и дорожную плиту:
http://www.kgbi-8.ru/products/4/46/ (цена плиты 5т.р.)
p.s. эт если есть поблизости завод жби, не хочется возится с монолитными работами, хочется побыстрее и на участок может въехать кран и грузовик.

вариант 2
300мм ПГС и монолитную плиту:
бетон B15-B20 толщина 200мм, армирование ф10 шаг 200мм в 2 сетки
p.s. ток вначале надо подготовку сделать - из бетона B12,5 (кто то по старому делает B7,5) толщиной 100мм ... или плиту толще заливать.. и оклеечную гидроизоляцию предусмотреть снизу.
__________________
обо мне

Последний раз редактировалось DJ AntOn, 16.06.2012 в 10:30.
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 11:01
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
и оклеечную гидроизоляцию предусмотреть снизу.
Offtop: а это зачем?
неизвестна масса этой трубы - может там стотысячмильйонов килограмм.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 11:19
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Grizlyman Посмотреть сообщение
за последние 2 года её перекосило в сторону, можно сказать повернуло по оси, в сторону где максимальная нагрузка (труба)
на сколько повернуло? угол отклонения, горизонтальное смещение верха трубы? действительно ли это произошло за счет крена именно фундамента? есть ли трещины в фундаменте? почему спрашиваю - потому, что сильно сомневаюсь в этом. вес барбекю назван в 4 тс = 4000 кгс, площадь опирания 210*100 = 21000 кв.см. среднее давление на основание составаляет 0,19 кгс/кв.см. давление человека на грунт составляет 0,20-0,25 кгс/кв.см. средняя несущая способность песка около 2-2,5 кгс/кв.см. это пределы для упругой работы грунта...
P.S. если труба действительно такая очумительно тяжелая, то следовало фундамент выпустить дальше со стороны трубы.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2012, 17:48
#9
Grizlyman


 
Регистрация: 03.07.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
300мм ПГС и монолитную плиту:
А не мало? В том смысле что глубина промерзания грунта 1.6м. Это главное чего я боюсь.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
на сколько повернуло? угол отклонения, горизонтальное смещение верха трубы? действительно ли это произошло за счет крена именно фундамента? есть ли трещины в фундаменте?
Трещин нет. Собственно, есть фотография:

[IMG]http://s018.***********/i507/1206/95/15fbbd8f8459.jpg[/IMG]

Фундамент наклонился влево, труба была в нижнем левом углу. Вся печь также наклонилась в ту сторону. Причём за последние 2 года.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вес барбекю назван в 4 тс = 4000 кгс, площадь опирания 210*100 = 21000 кв.см. среднее давление на основание составаляет 0,19 кгс/кв.см. давление человека на грунт составляет 0,20-0,25 кгс/кв.см. средняя несущая способность песка около 2-2,5 кгс/кв.см. это пределы для упругой работы грунта...
Да, я также прикидывал. По этим расчётам всё гуд. У меня сомнения только в глубине промерзания, т.е. делать ли подсыпку глубже или нет.
Grizlyman вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2012, 19:21
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а чего не сделать короткие буронабивные свайки? %-)))))) простите, но делать ПГС подушку толщиной 1200-1500 мм под такое сооружение?! делать плиту 400 мм?! тут уж больше будет принципиальна марка бетона по морозостойкости, чем армирование (которое будет конструктивным).
P.S. сделать плиту 200 мм без подушек из ПГС и успокоиться.
Наиболее логично.


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
А вдруг там карст?

А вдруг там бомба, немцы оставили
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под уличное кирпичное барбекю



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35