| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Высота ступеней и их ширина на открытых лестницах?
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 6093
|
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481
|
где написано что это сугубо про внутренние? У вас вход в здание, значит лестница это часть здания. Если нет, то как?
6 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БУДИНКІВ ТА СПОРУД 6.2 Сходи і пандуси 6.2.2 Ширина проступів сходів, крім внутрішньоквартирних, повинна бути не менше 0,3 м, а висота підйому сходинок - не більше 0,15 м... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 13
|
Как насчёт ДБНВ.2.2-17:2006 п. 5.9 Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей
не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пре¬- делах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
Сборные ступени могут быть любые (из любого материала, любой формы и т.д.), но все они подразделяютсяна основные,верхние фризовые и нижние фризовые. Верхняя фризовая укладывается в одном уровне с чистовой отделкой площадки. Тогда не надо ломать голову чем и как облицовывать подступенок, образованный пустотной плитой. А лучше загляните в ГОСТ 8717-84*.
|
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Offtop: 2 kechua,
По аналогии с не хватило мОчи или мочИ? 2VMT, Понятно, что про ступени Вы читали. А Вы не задумались над тем, почему в этой картинке не показаны фризовые ступени? А Вы уверены в том, что в регионе проживания kechua эти самые фризовые ступени изготавливают? А Вы знаете наверняка, что в Вашем регионе их изготавливают или тупо чертите лестницы как в ГОСТе или в типовых сериях, а потом строители мучаются с Вашими чертежами? К чему я это ... ? Поаккуратнее надо бы быть в оценках чужого труда и творчества |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Максимальная высота и минимальная ширина ступенек | Sarman | Архитектура | 55 | 11.10.2016 23:57 |
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации | vetotest | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.09.2011 16:48 |
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? | casemsot | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 15.06.2011 07:44 |
Минимальная высота прохода на эвакуац. лестницах | Bleach | Архитектура | 1 | 21.10.2010 18:05 |