Уборные для МГН в общественных зданиях.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уборные для МГН в общественных зданиях.

Уборные для МГН в общественных зданиях.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2012, 13:55 #1
Уборные для МГН в общественных зданиях.
Александр Игоревич 78
 
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 2

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой. Существуют общественные здания (дворцы культуры) в Ленинградской области. Необходимо решить вопрос с уборными для МГН. Данные здания 70-80 гг постройки 20 века. Конечно же уборных для МГН там отродясь не было. СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" п.3.63. говорит: В общественных уборных, в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях (кроме указанных в 3.51 СНиП 2.08.02), необходимо предусматривать не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Мой вопрос заключается в следующем: можно ли переоборудовать имеющиеся помещения уборной под универсальную кабину, т.е. оставить, только лишь, одну универсальную кабину для всех категорий граждан (естественно для М и Ж отдельно)?
Просмотров: 4833
 
Непрочитано 15.08.2012, 18:04
1 | #2
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


В СП 35-101-2001 есть расчёт
Цитата:
5.22*При определении количества санитарных приборов для инвалидов в санитарно-гигиенических помещениях рекомендуется исходить из расчета (не менее 1 на здание):

для*детских учреждений:

-*5% общего количества унитазов для девочек;

-*2% общего количества унитазов и писсуаров для мальчиков;

-*не менее 1 комнаты гигиены для маломобильных девочек на 360 девочек в возрасте от 12 лет и более;

для*зданий (учреждений) обслуживания, учебных и административных зданий:

-*5% общего числа унитазов для женщин;

-*2% общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин;

-*каждая четвертая гигиеническая комната или кабина должна быть приспособлена для инвалидов.

Не*менее одной комнаты или кабины матери и ребенка, адаптированной для маломобильных лиц, рекомендуется предусматривать в зданиях вокзалов.
randum вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 00:20
1 | #3
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


Самую большую уборную оборудовать для инвалидов. И есстественно обеспечить туда их доступ.
Danver вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 13:39
#4
Александр Игоревич 78


 
Регистрация: 15.08.2012
Сообщений: 2


Спасибо, randum. Вот именно нечно подобное из СП 35-101-2001 и хотел узнать. В актуализированной версии СНиП 35-01-2001 о том же говорится, примерно, но он только с января 2013 будет действовать.
Александр Игоревич 78 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уборные для МГН в общественных зданиях.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кол-ва лифтов в общественных зданиях pberezin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 08.11.2017 12:45
Лестницы в общественных зданиях СеленаДалия Прочее. Архитектура и строительство 4 26.09.2011 00:04
Шлакоблоки. Применение в общественных зданиях. Vano Klinskiy Конструкции зданий и сооружений 4 05.03.2011 16:23
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
Проектирование мусороудаления в жилых и общественных зданиях SvetlyachOK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 12.03.2008 10:19