Плита ОПТ-6. Можно ли использовать как фундамент для легкой колонны.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плита ОПТ-6. Можно ли использовать как фундамент для легкой колонны.

Плита ОПТ-6. Можно ли использовать как фундамент для легкой колонны.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2012, 10:06 #1
Плита ОПТ-6. Можно ли использовать как фундамент для легкой колонны.
iva_nko
 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118

Коллеги, вопрос! есть легкая колонна, в сечении близка к трубе 90х90мм. нужно ее поставить на землю, но просто в землю закапывать как то не правильно. Посмотрел имеющиеся изделия ЖБИ и по габаритам нашел подушку для теплотрасс ОПТ-6. Подскажите, сгодится она в качестве фундамента (нагрузка максимум 100-200кг)? Можно в нее забивать анкерные болты, не рассыпится?
Если нет, чем можно заменить?
Просмотров: 1415
 
Непрочитано 16.08.2012, 10:39
#2
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


теоретически да..
последняя цифра показывает предельную нагрузку на нее в 600кг.
можете описать подробнее конструкцию, что это!? (летняя терраса, лавочка, забор или елка)
но имейте ввиду, что вес такой плитки 140кг и момент врятли она воспримет, поэтому крепление колонны к плитке должно быть шарнирным.
сверлить можно спокойно (бетон B15, и предположительно 2 сетки ф10 арматуры АIII) (если судить по серии 1.069.1-1)
p.s. есесно грунт под ней должен быть соответствующий, с песчно-гравийной подсыпкой... уплотнением..
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 10:53
#3
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


Конструкция - эстакада для кабеля высотой 2м. Кабеля не много. Тогда может возьму пошире плиту, 90х90см. Только серия 1.069.1-1 не для ОПТ подушек теплотрасс, а для передачи нагрузок с кровли.
А узел получается жесткий. Сделаю подсыпку, плиту закопаю, частично грунтом будет держаться от опрокидывания.
iva_nko вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 11:17
#4
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
Конструкция - эстакада для кабеля высотой 2м. Кабеля не много. Тогда может возьму пошире плиту, 90х90см. Только серия 1.069.1-1 не для ОПТ подушек теплотрасс, а для передачи нагрузок с кровли.
А узел получается жесткий. Сделаю подсыпку, плиту закопаю, частично грунтом будет держаться от опрокидывания.
)))
в таком случае советую сделать лунку глубиной 1м, вставить туда трубу и залить бетоном..

а что за эстакада? где пройдет? что за кабели? почему высота 2м? (эт на даче?)

http://clip2net.com/s/2d7O3
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 11:24
#5
iva_nko


 
Регистрация: 11.04.2010
Сообщений: 118


Или металлическую трубу закопать и приварить пластину, прикрутить основание болтами. Кабели не силовые. Высота 2м - пожелание заказчика, хотя по идее минимум 2,5 м, но видимо не проходное место.
iva_nko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плита ОПТ-6. Можно ли использовать как фундамент для легкой колонны.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Можно ли использовать фанеру для пластинчатых нагилей балок Деревягина? nikx Конструкции зданий и сооружений 6 26.06.2012 13:47
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента St-a-a-s Основания и фундаменты 4 26.05.2012 10:15
Какой использовать фундамент в п.Ропша Corky Основания и фундаменты 6 30.05.2011 15:40
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24