Узлы рамного каркаса.
Rolitos
 
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 4

Добрый день.
Проектирую торговый центр 5 этажей. Каркас стальной рамный. Вертикальные и горизонтальные связи не предусматриваются. Колонны - двутавр 35К1, балки: двутавр 35Ш1 (усилия M=18тc*м, Q=17.8тс); двутавр 26Ш1 (усилия M=9тc*м, Q=6тс).
1. Подскажите пожалуйста, можно ли считать базу колонны жесткой в двух направлениях (см. вложения)? Отрыва плиты по расчету нет, фундаментные болты М36 (конструктивно), толщина плиты t=50мм С245.
2. При расчете рамного узла не проходит стенка колонны на поперечную силу (по рекомендациям серии 2.440-2 в.1), каким образом можно усилить стенку колонны, если это возможно (и надо ли)?
Благодарен за ответы.

Вложения
Тип файла: pdf База колонны.pdf (2.5 Кб, 421 просмотров)
Тип файла: pdf Рамный узел.pdf (263.6 Кб, 587 просмотров)

Просмотров: 5566
 
Непрочитано 03.09.2012, 12:41
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


1. А считать надо, батенька. Считать. Мб, можно, а мб, и нельзя.
2. В той же серии 2.440-2 в.1 указано (и даже нарисовано), что делать, если стенка колонны не проходит по срезу.

Offtop: а вообще - узел у вас жесть, конечно. Монтажник в запой на неделю уйдет, как чертеж увидит
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 13:21
#3
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Растяжения в направлении толщины проката в полке колонны не боитесь?
plz вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 13:22
#4
vist


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Растяжения в направлении толщины проката в полке колонны не боитесь?
а че его боятся то то жесткий узел чисто связевой ложон быть
vist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 13:41
#5
Rolitos


 
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 4


У меня и возник вопрос каким образом можно усилить стенку колонны из проката.
Rolitos вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 14:43
#6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Rolitos Посмотреть сообщение
У меня и возник вопрос каким образом можно усилить стенку колонны из проката.
#2 п.2 - http://clip2net.com/s/2gs6k

У меня тоже возник вопрос: почему данный тип узлов был исключен из применения при переиздании с 2.440-2в.1 в 1989г?
(уж не в результате ли аварий в строительстве ввиду невозможности проконтролировать выполнение каждого монтажного шовчика этого монстра?)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 15:01
#7
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


di12 - растяжения в направлении толщины проката опасная штука, поэтому и исключили; сейчас идут даже на то, чтобы колонны разорвать вверху отметки балки и сделать общую фасонку.
plz вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 15:13
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
сейчас идут даже на то, чтобы колонны разорвать вверху отметки балки и сделать общую фасонку.
что-то типа узлов типа "С" все той же замечательной серии?
Немножечко завесу тайны не откроете? Что за слухи, откуда ветер дует?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 16:04
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
растяжения в направлении толщины проката опасная штука
А чем именно опасно ?
Поделитесь, пожалуйста.

Направление толщины это вектор вдоль размерной линии толщины ?
То есть вырыв полки двутавра из самого двутавра из-за локального момента от узла ?
Ну так там же рёбра (в данном узле там тоже есть лист) ? Полка не вырвется...
Не понял ничего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 16:59
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А чем именно опасно ?
расслои-с

Offtop: Препротивнейшая штукенция, скажу я вам.
А делать колонну из 14г2аф-15 с соответствующими гарантиями... Дороговато выйдет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 23:25
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
идут даже на то, чтобы колонны разорвать вверху отметки балки и сделать общую фасонку
Думаю очень правильное решение. Все таки в колонне сжимающая сила присутсвует всегда, если и будет растяжение - явно не максимальное сигма плюс.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 15:01
#12
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Tyhig, - СТО 02494680-0056-2007, СП 16.13330.2011. (п.13), http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...&highlight=plz
plz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы рамного каркаса.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Узлы серии 1.020-1/87 Конструкции каркаса многоэтажных зданий Березнев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.03.2014 11:16
узлы сопряжения колонн (клееных) каркаса с алюминиевыми витражами Irina12 Конструкции зданий и сооружений 2 29.04.2012 11:56
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47