Непрочитано 03.09.2012, 09:43 #1
Конструировать ростверк куста свай с подколонником или без него?
Arthur199
 
глав.спец АСО
 
Уфа
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 80

Схема (примерная и первоначальная) приложена.

Вложения
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (214.9 Кб, 95 просмотров)

__________________
Насколько человек побеждает страх, настолько он человек...
Просмотров: 3013
 
Непрочитано 03.09.2012, 13:34
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Во вложении судя по всему схема в СКАДе. Почему тогда вопрос здесь, а не в соответствующем разделе?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 14:15
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Конструировать - да, вместе
включать в расчетные схеме - ? на свой вкус (скорее нет, чем да)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2012, 15:32
#4
Arthur199

глав.спец АСО
 
Регистрация: 09.04.2012
Уфа
Сообщений: 80


Вообще подколонник нужен или проектировать только сам ростверк, т.е. плиту с толщиной, рассчитанной по условию продавливания. Или все-таки необходим подколонник? Вот так)
__________________
Насколько человек побеждает страх, настолько он человек...
Arthur199 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 15:35
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Если Вы сами не знаете, для чего Вам нужен подколонник, то он Вам точно не нужен.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 16:00
#6
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arthur199 Посмотреть сообщение
Вообще подколонник нужен или проектировать только сам ростверк, т.е. плиту с толщиной, рассчитанной по условию продавливания. Или все-таки необходим подколонник?
Если все нормально с продавливанием и с размещением болтов, то не нужен подколонник.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 07:57
#7
Arthur199

глав.спец АСО
 
Регистрация: 09.04.2012
Уфа
Сообщений: 80


Колонны железобетонные, но это не меняет сути... Спасибо
Подколонник скорее всего буду применять, увеличится площадь опирания непосредственно на ростверк, уменьшиться высота ростверка (почти в два раза), получится экономия. Ведь так?
__________________
Насколько человек побеждает страх, настолько он человек...
Arthur199 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструировать ростверк куста свай с подколонником или без него?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Строительство 25-этажного дома без свай? Возможно? Young Основания и фундаменты 13 05.08.2011 20:50
Проектирование столбчатого фундамента без свай. Основание- суглинок мягкопластичный. Funky Основания и фундаменты 3 10.12.2008 11:45