stanislav_1933
 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115

Добрый день, уважаемые коллеги. Есть такой вопрос -кто-нибудь может помочь проанализировать результаты расчета решетчатой башни высотой 30м, которая является опорой для 4 газоходов (дымовых труб D 700мм).
Собрал 3 нагрузки: 1. Соб.вес +вес дымоходов, гололед учел к-том запаса по нагрузке 1.1. 2) Статическая ветровая нагрузка (II ветровой р-н), нагрузку приложил в узлах башни. 3.) Пульсационная составляющая (Вычислена Лирой автоматически.). Составил таблицы динамического загружения. Провел расчет. Получил результаты-перемещения и усилия от каждого загружения, а по динамическому загружению-от каждой составляющей отдельно. Частота первых двух форм колебаний 1.35Гц. Вроде бы появляется возможность резонанса. Как учесть такое явление как резонанс в расчете на прочность и деформативность? Файл с расчетом прилагаю.

Вложения
Тип файла: rar труба30м_переменная.rar (5.7 Кб, 473 просмотров)

Просмотров: 5339
 
Непрочитано 04.09.2012, 09:58
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я ооочень сильно сомневаюсь, что в даной конструкции возможен резонанс. Нарисуйте мне каким образом будут срыватся вихри с решетчатой конструкции, чтоб энтот самый резонанс возник?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 10:06
#3
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


Таблица в СП говорит, что резонанс возможен. Для II района частота колебаний должна быть более 3.4 Гц, чтобы не возникло явление резонанса.
stanislav_1933 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 13:14
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Таблица это хорошо. Но резонанс в ветровом потоке как явление может возникнуть в сооружении в основном круглой в плане формы(квадратной, овальной, прямоугольной, но сплошной), либо в элементе сооружения. Например в элементе решетки. Но никак не в целой решетчатой конструкции. Хотя "никак" вероятно не 100процентов. Но чтоб он возник нужно хорошо постараться.
А вообще сделайте конструкцию с частотой, большей чем в таблице. Все равно на резонанс свою башню не посчитаете.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 13:19
#5
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


К сожалению, геометрия башни жестко задана заказчиком, а профили и так подобрались немалые.
Подскажите , как можно изменить конструкцию, чтобы увеличить частоту?
stanislav_1933 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 13:40
#6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
Подскажите , как можно изменить конструкцию, чтобы увеличить частоту?
сделать более легкой (снизить "m"), либо более менее жесткой (увеличить "I")
попробуйте перейти на внешние размеры 1.0х1.0, хотя если
Цитата:
Сообщение от stanislav_1933 Посмотреть сообщение
геометрия башни жестко задана заказчиком
- боюсь никак
__________________
Доброта спасет мир.

Последний раз редактировалось di12, 04.09.2012 в 13:51. Причина: ошибся
di12 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 14:03
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да не будет резонанса у вас. Вспомните как борются сєтм явлением в круглых стальных свободностоящих трубах. Ставят интерцепторы. Тоесть что-то, что сбивает регулярность срыва вихрей. У вас этой регулярности в помине не будет, потому что у вас решетка.
Это я так по простому объясняю. По научному сам не знаю
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 16:24
#8
stanislav_1933


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115


А не могли бы прикинуть - понесут профили или нет, которые в проекте применены. Не совсем понятно , как считать-просто в стк перевести и там задать расчет?
stanislav_1933 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Анализ расчета решетчатой башни под дымовые трубы.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Анализ расчета диафрагм в SCAD Artius SCAD 16 05.04.2021 04:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Анализ результатов нелинейного расчета (состояние материала) depak Расчетные программы 14 31.10.2007 11:20
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05