| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Анализ расчета решетчатой башни под дымовые трубы.
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 115
|
||
Просмотров: 5339
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Таблица это хорошо. Но резонанс в ветровом потоке как явление может возникнуть в сооружении в основном круглой в плане формы(квадратной, овальной, прямоугольной, но сплошной), либо в элементе сооружения. Например в элементе решетки. Но никак не в целой решетчатой конструкции. Хотя "никак" вероятно не 100процентов. Но чтоб он возник нужно хорошо постараться.
А вообще сделайте конструкцию с частотой, большей чем в таблице. Все равно на резонанс свою башню не посчитаете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
попробуйте перейти на внешние размеры 1.0х1.0, хотя если - боюсь никак
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 04.09.2012 в 13:51. Причина: ошибся |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да не будет резонанса у вас. Вспомните как борются сєтм явлением в круглых стальных свободностоящих трубах. Ставят интерцепторы. Тоесть что-то, что сбивает регулярность срыва вихрей. У вас этой регулярности в помине не будет, потому что у вас решетка.
Это я так по простому объясняю. По научному сам не знаю ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Анализ расчета диафрагм в SCAD | Artius | SCAD | 16 | 05.04.2021 04:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Анализ результатов нелинейного расчета (состояние материала) | depak | Расчетные программы | 14 | 31.10.2007 11:20 |