Сообщений: 2,373
|
А какая разница TN-C или TN-C-S. Шину РЕ (или PEN) вы в любом случаи должны заземлять независимо какая у вас система.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 10
|
Точно TN-C-S ? ) повторное заземление делается на вводе в здание(на ТП у нас защитное заземление, все остальные будут повторными)...и зачем тянуть 10 м? проще присоединить к ГЗЩ и шину заземлить....учитывая что оно не нормируется, то вбиваете 2 уголка и соединяете их полосой...вот вам и отдельный контур. И без разницы какая у вас система
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Цитата:
Повторное заземление это не обозначает повторный заземлитель . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12
|
Буду руководствоваться этим:
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации. В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению. Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими. При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции. Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух. Всем спасибо за ответы! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилое здание коридорного типа и секционного | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.01.2014 11:41 |
Чем ограничено количество вводов холодной воды в здание? | Alexxandr3 | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 24.05.2012 09:48 |
Здание вплотную, снос пожарной лестницы | mky | Пожарная безопасность | 2 | 13.04.2011 00:19 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Переделать временное здание под общественное | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.03.2009 20:47 |