Повторное заземление на вводе в здание
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Повторное заземление на вводе в здание

Повторное заземление на вводе в здание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.09.2012, 10:17 #1
Повторное заземление на вводе в здание
elektroman
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12

Здравствуйте коллеги!
Вопрос в следующем, возможно ли использовать контур заземления ТП, как контур повторного заземления на вводе отдельностоящего здания (в 10м от ТП).
Просмотров: 12396
 
Непрочитано 04.09.2012, 13:31
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от elektroman Посмотреть сообщение
возможно ли использовать контур заземления ТП, как контур повторного заземления на вводе отдельностоящего здания (в 10м от ТП)
Нужно
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 15:21
#3
elektroman


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12


В таком случае какая будет система TN-C или TN-C-S?
elektroman вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 18:20
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


От ТП тянете 4 жилы? потом разделяете значит TN-C-S.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2012, 22:28
1 | #5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от elektroman Посмотреть сообщение
какая будет система TN-C или TN-C-S
А какая разница TN-C или TN-C-S. Шину РЕ (или PEN) вы в любом случаи должны заземлять независимо какая у вас система.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 08:22
#6
elektroman


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12


У меня система TN-C-S, от ТП приходит 4-х жильный кабель. Меня смущает слово "повторное", не подразумевает ли оно отдельный контур заземления?
elektroman вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 10:47
#7
Victor-rus


 
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от elektroman Посмотреть сообщение
У меня система TN-C-S, от ТП приходит 4-х жильный кабель. Меня смущает слово "повторное", не подразумевает ли оно отдельный контур заземления?
Точно TN-C-S ? ) повторное заземление делается на вводе в здание(на ТП у нас защитное заземление, все остальные будут повторными)...и зачем тянуть 10 м? проще присоединить к ГЗЩ и шину заземлить....учитывая что оно не нормируется, то вбиваете 2 уголка и соединяете их полосой...вот вам и отдельный контур. И без разницы какая у вас система
Victor-rus вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 14:18
| 1 #8
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Victor-rus Посмотреть сообщение
проще присоединить к ГЗЩ и шину заземлить....учитывая что оно не нормируется, то вбиваете 2 уголка и соединяете их полосой...вот вам и отдельный контур
Это будет не проще а сложнее (устройство дополнительных вертикальных электродов) и намного дороже чем заложить 10 м полосы .
Цитата:
Сообщение от elektroman Посмотреть сообщение
смущает слово "повторное"
Повторное заземление это не обозначает повторный заземлитель .
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 16:55
#9
elektroman


 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 12


Буду руководствоваться этим:
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.

Всем спасибо за ответы!
elektroman вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 22:05
#10
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


надо взять и проложить стальную полосу 40х4 от существующего ЗУ до проектируемого объекта...
Redj-ЭС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Повторное заземление на вводе в здание



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Чем ограничено количество вводов холодной воды в здание? Alexxandr3 Водоснабжение и водоотведение 10 24.05.2012 09:48
Здание вплотную, снос пожарной лестницы mky Пожарная безопасность 2 13.04.2011 00:19
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47