| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Оцените жесткость узла.
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75
|
||
Просмотров: 2827
|
|
||||
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75
|
Выкладываю
И вопрос с жестким сопряжением ригеля с колонной может отпасть сам собой если узел во вложении можно привести к жесткому. Фундаменты существующие. Т.е крепление анекрами возможно только за опорную плиту колонны В схеме dwg пролеты 6 и 12 м. Что-то с масштабом. На разрезы размеры верные. Последний раз редактировалось helgus, 11.11.2012 в 19:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
для жесткого сопряжения ригеля с колонной много чего сделать надо (хотя теоретически - можно).
Берете 2.440-2 Вып. 1, открываете документ 34-КМ, находите узел 55, поворачиваете лист на 90 градусовпо часовой стрелке и любуетесь (после чего - считаете). Можно сделать и базу жесткой. Надо подобрать нужную толщину опорной плиты, а также просчитать швы крепления ребер. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
оцените конструкцию узла опирания фермы l=18м | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.05.2015 16:48 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 | Romegv | Металлические конструкции | 195 | 03.12.2012 23:40 |
Влияние податливости опорного узла и узла стыка колонны с ригелем на расчетную длину колонны | abc | Расчетные программы | 9 | 21.05.2012 13:56 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |