Непрочитано 16.01.2013, 10:50 1 | #1
Фундаментная плита и основание
grspb1
 
Проектирование
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 3

Прошу специалистов прокоментировать сие решение по устройству основания фундаментной плиты! Для 2-х этажного дома из керамзита весом около 200 тонн запроектировал представленный во вложении бутерброд, уровень грунтовых вод около метра от уроня земли! Принципиальный вопрос - можно ли вынести изоляцию из-под плиты и сделать фартук вокруг фундамента и основания, чем такое решение будет хуже?
Просмотров: 3448
 
Непрочитано 16.01.2013, 10:57
1 | #2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Вложения нет.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 11:30 Вложение
#3
grspb1

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 3


Пардон, прикрепляю!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундаментная плита.jpg
Просмотров: 771
Размер:	405.9 Кб
ID:	94386  
grspb1 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 11:56
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Можно так.
Вложения
Тип файла: pdf Стены.pdf (241.0 Кб, 338 просмотров)
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 12:14
#5
grspb1

Проектирование
 
Регистрация: 19.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 3


Да, вариант неплохой, но не совсем мой! Здесь указан цокольный этаж, а у меня фундаментная плита на уровне земли а пирог уходит вглубь от верха земли! А что скажите по поводу прослоек в пироге, что бы изменили???
grspb1 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 12:53
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Можно так
Вложения
Тип файла: pdf Стены.pdf (263.9 Кб, 245 просмотров)
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 13:16
#7
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Регистр,в 4 посте что-то смущает узел цокольный.Прижимная стенка она ведь для фиксации утеплителя(иногда рулонной гидроизоляции придумана) А опирать на нее кладку на целый кирпич? Да и пеноплекс без прижимных стен сейчас крепят.
В 6 посте узелок как-то поинтереснее
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 13:41
#8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Engineer SV
Обратите внимание, что так называемая прижимная стенка толщ. в кирпич. Это полнотелый кирпич пластического прессования. Эта стенка работает как несущий элемент. На неё опирается декор и половинка.
В всяком случае это применено несколько лет назад (храм)
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 14:20
#9
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Обратите внимание, что так называемая прижимная стенка толщ. в кирпич. Это полнотелый кирпич пластического прессования. Эта стенка работает как несущий элемент. На неё опирается декор и половинка.
Ну может быть для 2-3 этажного здания.. Но конструктивно что бросилось в глаза -то что наружная стена с консольным вылетом в кирпич(250мм) опирается на половинку(120 мм). Половинка в свою очередь на прижимную стенку в кирпич(250мм) Прижимная стенка прижата грунтом и нагрузкой вертикальной. Прижимная стенка не связана с монолитной стеной подвала. Половинка тоже. По сути система подпорок разного сечения. Вот это как-то смутило.
Я бы просто выпустил монолитную плиту на 250мм под наружную стену. А ниже-цоколь можно и так было решить
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 15:52
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Engineer SV
Да можно. Так и хотел, но архитектор встал на дыбы, да и хрен с ним.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 16:35
#11
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Да можно. Так и хотел, но архитектор встал на дыбы, да и хрен с ним.
Понятно. Удачи!
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита и основание



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита ребрами вниз (армирование) GGCAT Основания и фундаменты 56 19.05.2017 11:25
Фундаментная плита мелкого заложения картинка Основания и фундаменты 28 02.11.2010 18:09
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27