| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт свободного шпунта без анкеров в Лире
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2010
|
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 3
|
как это сделать?
смоделировал грунт из КЭ281-284 (ТИП кэ281) и шпунт из КЭ2-ЖЁСТКОСТЬ (тип КЭ10), как задать одностороннюю связь между шпунтом и грунтом? Попробовал ввести одностороннии связи между КЭ281-284-ГРУНТ(тип КЭ281) и КЭ2-ШПУНТ(тип КЭ10) посредством введения в расчётную схему двухузлового нелин. КЭ262. Результаты близки к ручным расчётам. Грунт получилось как-бы отделить от шпунта!!! Спасибо за подсказку!!! ![]() ![]() Последний раз редактировалось Aziris, 05.02.2013 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Aziris, сейчас занимаюсь как раз расчетом незаанкеренной шпунтовой стены. Подскажите, по какой методике ручного расчета у вас сошлось с результатами Лиры ? По веревочному методу или же по какой либо иной методике ? Так же интересует как оценивалась устойчивость грунта в которую анкеруется стена ?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Шпунтовая стенка | опус | Основания и фундаменты | 299 | 06.02.2019 11:27 |
Расчет закладных деталей без нормальных анкеров | Serge_Y | Железобетонные конструкции | 26 | 26.08.2010 13:43 |
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. | ZSM | Основания и фундаменты | 55 | 18.04.2010 22:51 |
Ищу документ в котором говорится, что расчёт конструкций не обязателен без изменения нагрузок и назначения здания | Краус | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 09.07.2009 17:41 |