Как усиливаются элементы с местной потерей устойчивости
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!!!
Очень хочется услышать мнение профессионалов. Вопрос в следующем. Проведено обследования конструкции покрытия храма. Несущие конструкции - стальные фермы изготовленные в начале прошлого века. При осмотре фермы выявлена местная потеря устойчивости элемента (пластины) верхнего пояса. Вопрос в следующем есть ли необходимость как-то усиливать данный элемент и как вообще производится усиление таких элементов. Или поскольку ферма стоит и не рухнула, то нечего и заморачиваться по этому поводу. Схема фермы, поперечного сечения верхнего пояса показаны на рисунках. Искренне буду признателен вам за ваше профессиональное мнение по этому вопросу. Всем вам желаю удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 106
Размер:	68.4 Кб
ID:	96374  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 86
Размер:	35.3 Кб
ID:	96375  

Просмотров: 1346
 
Непрочитано 10.02.2013, 01:11
1 | #2
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Или поскольку ферма стоит и не рухнула, то нечего и заморачиваться по этому поводу
Наоборот, нужно как можно скорее усиливать.
http://dwg.ru/dnl/6345 стр. с 235-ой

Последний раз редактировалось zebs, 10.02.2013 в 01:24.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2013, 01:47
#3
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Уважаемый, ZEBS! Огромнейшее вам спасибо за помощь. Удачи вам и успехов во всех делах ваших!!!
msv_mnv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усиливаются элементы с местной потерей устойчивости



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Общий КЗУ получается меньше 1.3, хотя наименьшие коэффициенты запаса местной устойчивости по элементам не менее 16. Как понимать? Mike1 SCAD 5 29.11.2014 13:16
Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости B0RGiR Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2010 17:43
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Методы (теории) расчета местной устойчивости стержней? andri83 Конструкции зданий и сооружений 5 31.01.2006 21:56