Нужен ли двойной тамбур?
BiOLINe
 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 8

Нужно ли предусматривать двойной тамбур в административно-бытовом здании, расположенном в районе с расчетной температурой наружного воздуха менее -30С?
Весь день ищу, ничего не нашел, помимо устаревшего СНиПа 2.09.04-87. В более поздних документах таких как СП 44.13330.2011 об этом ничего не сказано.
Просмотров: 3948
 
Непрочитано 18.03.2013, 15:05
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


А если притянуть за уши требования СП 118.13330.2012 п.4.24?
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 05:01
#3
BiOLINe


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
А если притянуть за уши требования СП 118.13330.2012 п.4.24?
Притянуть то можно, только как объяснить это заказчику? Так и написать: согласно "СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения" требуется...в нашем административно-бытовом?
BiOLINe вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 06:14
#4
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Цитата:
в районе с расчетной температурой наружного воздуха менее -30С?
Подразумевается расчетная температура наиболее холодной пятидневки?

Двойной тамбур по нормам нужен в жилых зданиях (п. 9.19 СНиП 31-01-2003).
В административно-бытовом здании при температуре пятидневки выше -30 двойной тамбур по нормам не нужен.
Joker101k вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен ли двойной тамбур?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
нужен ли двойной тамбур в общественном здании (район строительства 1А) Вася Светина Архитектура 14 27.11.2012 17:02
Обязательно ли делать тамбур на входе в торговый зал магазина? Maksimys62 Архитектура 4 24.08.2012 12:32
Нужен ли Тамбур (помечен зеленым)? Ludovizer Архитектура 46 28.11.2011 10:51
Двойной тамбур AlinaS Прочее. Архитектура и строительство 5 05.07.2007 11:45
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53