Расчет грибовидного фундамента под опору ВЛ 220 кВ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет грибовидного фундамента под опору ВЛ 220 кВ

Расчет грибовидного фундамента под опору ВЛ 220 кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2013, 09:03 #1
Расчет грибовидного фундамента под опору ВЛ 220 кВ
djonf
 
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Брянск
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 59

Собрал нагрузки на фундамент от опоры У220-2т+9 (угол поворота 58°58'14"). вырывающая - 43,1 т, сжимающая - 64,3, горизонтальные - 8,2 т, 4,8 т.
Подбор фундаментов по типовом проектам №407-4-41, №407-4-42 видел, там все предельно ясно и понятно. Решил посчитать вручную. При расчете по прочности (общей устойчивости) возник вопрос, когда считаем вес выпираемого грунта в обелиске выпирания в формуле присутствует удельный объемный вес грунта, так какое значение принимать: плотность природного сложения-2,0 г/см3; плотность грунта обратной засыпки 1,55 г/см3-который со временем слёживаться будет, или есть ещё варианты. Вопрос ещё: не нашел методики расчета когда будет действовать опракидывающий момент.
Просмотров: 3793
 
Непрочитано 05.04.2013, 09:07
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7494
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 09:07
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
когда считаем вес выпираемого грунта в обелиске выпирания в формуле присутствует удельный объемный вес грунта, так какое значение принимать: плотность природного сложения-2,0 г/см3; плотность грунта обратной засыпки 1,55 г/см3-который со временем слёживаться будет
так сам себе ответил)
засыпанный грунт слежится не сразу, а опора может получить нагрузку сразу после монтажа линии
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет грибовидного фундамента под опору ВЛ 220 кВ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42