Армирование монолитных участков ленточного фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование монолитных участков ленточного фундамента

Армирование монолитных участков ленточного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2013, 14:02 #1
Армирование монолитных участков ленточного фундамента
omiasu
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 3

Здравствуйте! Различные источники по разному объясняют как правильно армировать монолитные участки. Одни говорят, что достаточно арматурной сетки, другие - нужен пространственный каркас. Поэтому подбор арматуры приводится разный. Подскажите, как правильно армировать такие участки. Ширина ленточного фундамента - 800мм, высота - 300мм.

Последний раз редактировалось omiasu, 28.03.2019 в 21:00.
Просмотров: 3765
 
Непрочитано 16.04.2013, 14:25
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Мое мнение - пространственные сетки!
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 14:47
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cетки достаточно в нижней зоне
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 14:49
#4
omiasu


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 3


Спасибо

Последний раз редактировалось omiasu, 28.03.2019 в 21:05.
omiasu вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 15:14
#5
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


3-й вариант: можно вообще не армировать: блоки ФБС без арматуры- и все ленточные из ФБС стоят без армирования ок. Весь вопрос, как работает фундамент, т.е. как опираются на него вышележащие конструкции. смотрите, где в фундаменте растяжение-там ставите арматуру. прав и #2 и #3-надо смотреть ситуацию. универсальный вариант - пространственные каркасы.
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 15:51
#6
omiasu


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 3


Фундаментные плиты армируются в нижней растянутой зоне. Мне кажется что монолитные участки следовало бы армировать также.

Последний раз редактировалось omiasu, 28.03.2019 в 21:04.
omiasu вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 21:53
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Посмотрите типовые серии в дауне
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование монолитных участков ленточного фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
усиление ленточного фундамента сваями semikra Основания и фундаменты 15 29.10.2012 09:58
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44