Помогите подобрать балку (двотавр)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите подобрать балку (двотавр)

Помогите подобрать балку (двотавр)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2013, 14:46 #1
Помогите подобрать балку (двотавр)
monos
 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 2

Доброго времени суток!

Занимають проектированием особняка для себя. Необходимо подобрать балку для опоры плит перекрытия ПК-40-12: 3 шт с одной стораны, а с другой - одна плита ПК-40-12 и монолитная часть /будет лестница на мансардный этаж/. -см. рис.

Опирание на стены из газабетона марки Д500 шириной 300мм. Пролет 2800мм.

Какую балку можна испльзовать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РОБОЧИЙ-13.jpg
Просмотров: 305
Размер:	206.9 Кб
ID:	102763  

Просмотров: 6887
 
Непрочитано 08.05.2013, 15:13
#2
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


огонь
ябс вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 15:53
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: 60Ш2 пройдет стопудово.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 16:06
#4
monos


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 2


Спасибо, а на сколько надо запускать балку на стены ???
monos вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 16:23
#5
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: 60Ш2 пройдет стопудово.
Как так можно говорить без расчета? пролет 2,8 метра! я бы посоветовал посередине пролета стойку поставить, 30К1 хватит я думаю... тогда 60Ш2 точно пройдет...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 16:31
#6
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от monos Посмотреть сообщение
Спасибо
Они шутят.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 16:33
#7
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Они шутят.
конечно, кто ж такую раму без связей проектирует то)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 16:36
#8
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
конечно, кто ж такую раму без связей проектирует то)
Какие связи, предполагался жесткий узел между 30К1 и 60Ш2. Шутники тут - со связевой схемой...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2013, 16:59
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


То что шутят - факт. Просто автор темы строит себе, как он сам высказался, особняк. И шутники выражают свое недовольство тем, что автор темы любитель халявы, так сказать, любитель поиметь на шару. Он ведь прекрасно знает, что за так папа маму не целует.
И правильно делают.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2013, 21:56
#10
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Извиняюсь за оффтоп, но чисто для себя, сколько за дизайн-проект отдали?
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2013, 23:19
#11
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


ИМХО, дизайн-проект в топку просится... Не поскупитесь на нормальных специалистов - грамотный проект всяко значительно дешевле дома, т.е. очень маленький процент от стоимости всей программы. Зато будет логично, удобно и безопасно. Еще и деньги на этапе строительства съэкономите. А то влепите двутавр №60 с колонной. И будет вам горе вместо радости.
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2013, 23:28
#12
evstratchik


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44


Шутки шутками, а человек совет спрашивает.
Считал я металлическую балку для операния плит перекрытия пролетом 4,2 м с двух сторон, пролет балки 4,5м. Из расчета вышел двутавр 30Б1. В вашем случаи надо будет меньший.
Для определения необходимого сечения балки можете выполнить расчет:
1. Собрать нагрузки на 1 м.п. балки (q) и умножить на 0,01
2. Определить требуемый момент сопротивления сечения по след. формуле q*0.001/(240*0.9)=Wx в м.куб.,
3. По сортаменту подобрать балку с Wx не менее требуемого.
4. Проверить балку на прогиб f/l = 5*q*0,001*L^4/(384*205000*Ix)=< 1/150*L, где L - пролет в м., Ix - момент инерции сечения в м^4.
Если балка не проходит по прогибам, то увеличивайте сечение балки.

Цитата:
а на сколько надо запускать балку на стены ???
Сделайте монолитные подушки под балку 300х600 с закладной посередине подушки для крепления балки.

Последний раз редактировалось evstratchik, 09.05.2013 в 23:44.
evstratchik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 05:46
#13
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
Сделайте монолитные подушки под балку 300х600 с закладной посередине подушки для крепления балки.
У него - газабетонные стены!!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 06:55
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
У него - газабетонные стены!!
Так подушки и делаются, чтобы распределить напряжения.
Я бы еще центрирующую пластинку положил бы под балку, чтоб нагрузка пришла центрально на стену.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 08:05
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Так подушки и делаются, чтобы распределить напряжения.
Тут я думаю уместнее говорить не о подушках - а о монолитном поясе.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я бы еще центрирующую пластинку положил бы под балку, чтоб нагрузка пришла центрально на стену.
Да, это лучше для расчета на краевые напряжения, но все равно - пояс лучше (и для плит на других участках тоже).
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 10:24
#16
evstratchik


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Тут я думаю уместнее говорить не о подушках - а о монолитном поясе.
если делать монолитный пояс, то уже есть смысл посчитать участок для опирания плит перекрытия как железобетонную балку (ригель, перемычку).
evstratchik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 10:34
#17
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
если делать монолитный пояс, то уже есть смысл посчитать участок для опирания плит перекрытия как железобетонную балку (ригель, перемычку).
огонь
ябс вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 10:37
#18
evstratchik


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44


ябс, объясните свой сарказм.
evstratchik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 12:32
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
то уже есть смысл посчитать участок для опирания плит перекрытия как железобетонную балку (ригель, перемычку).
Не совсем понял? Балку на стене?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 12:36
#20
evstratchik


 
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Не совсем понял? Балку на стене?
Нет, не балка на стене, а железобетонная балка вместо двутавровой. Посчитать участок монолитного пояса длинной 2,8м
Цитата:
Сообщение от monos Посмотреть сообщение
для опоры плит перекрытия ПК-40-12: 3 шт с одной стораны, а с другой - одна плита ПК-40-12 и монолитная часть /будет лестница на мансардный этаж
evstratchik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите подобрать балку (двотавр)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите подобрать инструмент и приспособление andrew-bc Машиностроение 30 07.04.2012 16:52
8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция) Funkerman Металлические конструкции 12 14.03.2012 06:27
Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку. Zoff74 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.03.2012 09:38
Помогите расположить балку Free145 Конструкции зданий и сооружений 4 05.05.2010 15:04