Требуется выполнить поверочный расчет одноэтажного промздания (каркас, небольшое, без кранов).
Обследованием установлено, что ЗД стропильных балок не приварены к ЗД колоннам, и ЗД плит покрытия не приварены к ЗД стропильных балок. Другими словами нет жесткого диска.
Сижу соображаю, как учесть этот момент.

Последний раз редактировалось hraryr, 09.08.2013 в 04:19.
Просмотров: 3142
 
Непрочитано 08.08.2013, 11:19
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от hraryr Посмотреть сообщение
Требуется выполнить поверочный расчет одноэтажного промздания (каркас, небольшое, без кранов).
Надо схему здания. Кстати из чего здание - металл, ж/б?
Offtop: Приложить схему к посту топика можно "Правка"--"Расширенный режим"-->"Управление вложениями"
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2013, 13:04
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


Никак. При сейсмике завалиться. Надо приварить.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 04:26
#4
hraryr


 
Регистрация: 09.11.2009
Иркутск
Сообщений: 82


Схемку приложил.

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Никак. При сейсмике завалиться. Надо приварить.
Это-то понятно, что завалится. Но, расчет треба.

Вобщем, думаю, будут в расчетной схеме одни колонны с кирпичными стенами.
Offtop: Даж боюсь представить реакцию расчетчика
Вложения
Тип файла: pdf Схема.pdf (167.7 Кб, 122 просмотров)
hraryr вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 05:48
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Один фиг закреплять придется - в СП 14.13330.2011 есть требование п. 6.3.1.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2013, 09:39
#6
hraryr


 
Регистрация: 09.11.2009
Иркутск
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Никак
Значит, все-таки рам не будет, и в схеме одни колонны со стенами?
Смущает меня такая расчетная схема. Как думаете? Уж больно как-то криво.
Или рассчитать с жестким диском и в примечаниях указать это допущение. Все равно не пройдет ведь - 8 балов как-никак. Плюс к этому рабочая арматура крайних колонн расположена в направлении продольных рам.
hraryr вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 10:49
#7
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Считайте с жестким диском и пишите что дальнейшая безопасная эксплуатация возможна только после приведения здания в соответствие требованиям НТД и устранения дефектов.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 19:08
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


КРОМЕ расчётных требований есть ещё и конструктивные. Если даже по расчёту пройдёт, то

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Один фиг закреплять придется - в СП 14.13330.2011 есть требование п. 6.3.1.
 
 
Непрочитано 09.08.2013, 19:23
#9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от hraryr Посмотреть сообщение
Вобщем, думаю, будут в расчетной схеме одни колонны с кирпичными стенами.
Да это карточный домик, а не здание. Тряханёт немного, он и рассыпится. Расчетом максимум можно проверить несущую способность элементов. Сейчас все стоит только благодаря силам трения покоя, которые мигом исчезнут при сейсмике.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2013, 08:44
#10
hraryr


 
Регистрация: 09.11.2009
Иркутск
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Считайте с жестким диском и пишите что дальнейшая безопасная эксплуатация возможна только после приведения здания в соответствие требованиям НТД и устранения дефектов
Всегда так считали: конструкции в расчет закладывали в работоспособном состоянии и оговаривали, что необходимо конструкции привести в это самое работоспособное состояние.

Принявшим в обсуждении - огромное спасибо
hraryr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Поверочный расчет каркаса с учетом дефектов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса. Privan Металлические конструкции 11 11.02.2013 20:24
Сейсмический расчет металлического каркаса. Правильно ли выполнен расчет? roman0427 Металлические конструкции 1 21.12.2012 16:43
Допускают ли действующин нормы расчет каркаса раздельно от рачета фундаментов и основния ? GIP Основания и фундаменты 22 21.09.2012 15:07
Поверочный расчет металлической башни в ЛирСТК Filip34region Металлические конструкции 5 14.07.2012 19:24
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45