Схема расположения опалубки, в рабочей документации
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема расположения опалубки, в рабочей документации

Схема расположения опалубки, в рабочей документации

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.08.2013, 15:50 #1
Схема расположения опалубки, в рабочей документации
Lorens
 
Учусь
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 624

Звонок от заказчика: Вы нам передали чертежи, но мы не можем найти "опалубочный чертеж".

Начинаю разбираться и выясняется, что "опалубочный чертеж" - это чертеж опалубки...
Начинаю объяснять, что это не моего ума дела, что это разрабатывается в тех.картах, что существует масса типов опалубок и я не имею права навязывать исполнителям...

В общем пустое сотрясения воздуха. Вопрос - можно ли обосновать, что чертежи опалубки в комплект КЖ не входят, ссылаясь на нормы?

p.s. Ответы типа "Да пошли ты такого заказчика" - прошу не озвучивать, послать ни когда не поздно, сейчас хочется культурно.
Просмотров: 9732
 
Непрочитано 22.08.2013, 16:15
#2
Kro1


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 7


Опалубочный чертеж- это чертеж конструкции в опалубке, а не самой опалубки.
Почитай тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16329
Может просто заказчик не может у себя найти такой чертеж, и не надо никого посылать
Kro1 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 16:41
#3
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 361


Работал я в одной фирме, потом в другой. В одной фирме "Опалубочный чертёж" - это просто конструкция объекта (фундамента, стены...).
А в другой фирме "Опалубочный чертёж" - это конструкция вместе с элементами опалубки PERI, со всеми панелями, тяжами, ригелями, замками... Как правило, в плане.
Выясните у заказчика, что он понимает под "опалубочным чертежом".
На всякий случай - если понадобится, могу отрисовать опалубку фирмы PERI. За "спасибо". (с тех ещё времён где-то в архивах сохранились блоки элементов PERI. Да, вроде и опыт - его ведь уже не пропьёшь ).

p.s. Опалубочные чертежи с элементами PERI входили у нас в ППР бетонирования объекта.

Последний раз редактировалось MrBrown, 22.08.2013 в 17:55.
MrBrown вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 09:48
#4
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


MrBrown, спасибо, за предложение, попробую поругаться, если не получится уйти то спрошу Вашего опыта.

Kro1, да все он может, он просто хочет увидеть чертежи опалубки в разделе КЖ, а не очень компетентные подрядчики (видимо у них тех одел на нуле) его подзуживают.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 10:12
#5
MrBrown

ПенсионЭр
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 361


Lorens, попробуйте объяснить заказчику (и, кстати, культурно навязать эту мысль и своему шефу), что чертежи опалубки выполняются в ППРах, если появляется в них нужда, например, при бетонировании сложной конструкции, когда есть опасность, что прораб не справится с установкой большого количества разноплановых элементов, или при стеснённости строительства, когда негде хранить элементы опалубки, и установку элементов проводят сразу с машин.

p.s. ругаться не советую. Вот тут как раз необходимо проявить тупое слоновье-черепашье спокойствие вкупе с сильными аргументами, не унижающими самнение заказчика о своей высокой компетентности. Другими словами - та же политика, только в строительстве
___________________________
Значки - Калуга и область

Последний раз редактировалось MrBrown, 23.08.2013 в 10:18.
MrBrown вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 10:17
#6
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


MrBrown, "спокойствие вкупе с сильными аргументами" вот именно аргументов мне и не хватает

Пока удалось найти только ГОСТ Р 52085-2003:
"11.1 Опалубочные работы должны производиться в соответствии со СНиП 3.01.01 и проектом производства работ (ППР)."
"11.3 Монтаж и демонтаж опалубки может производиться только при наличии технологической карты или проекта производства работ."

Т.е. ни о каком КЖ речь не идет. По сколько в исходные данные для раздела ППР чертежи опалубки, выполненные в разделе КЖ не входят, следовательно я их делать и не должен.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2013, 10:56
#7
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 176


Попробуй посмотреть СН 460-74 раздел 4. http://dwg.ru/dnl/3823 Состав и оформление чертежей КЖ.
Не могу сказать насколько она действующая, но лучше чем ничего.
koster на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 11:50
#8
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


koster, огромное спасибо. Знали бы Вы сколько я эту норму искал...
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2013, 14:19
#9
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Звонок от заказчика: Вы нам передали чертежи, но мы не можем найти "опалубочный чертеж".

Начинаю разбираться и выясняется, что "опалубочный чертеж" - это чертеж опалубки...
Вы все-таки разберитесь что они от Вас хотят. Дело в том, что опалубочный чертеж - это совсем даже не обязательно чертеж самой опалубки с тяжами там и подкосиками, который безусловно разрабатывается в ППР, тех. картах но никак не в КЖ. Опалубочный чертеж - это изображения бетона, грубо говоря. Т.е. мы, не показывая армирование элемента, рисуем его габаритные размеры, расположение закладных, и т.п. Показываем что должно получится после того, как снимут опалубку. ну или еще иными словами показываем размеры опалубки "внутри", между рабочими поверхностями щитов. Как еще сформулировать? А лучше пример показать! Вот скачайте Тихонова отсюда: http://dwg.ru/dnl/3471 там на стр. 100 пример опалубочного чертежа фундаментной плиты, а на стр.118 - плиты перекрытия.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 11:31
#10
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Конечно он необязателен (Опалубочный чертеж) ну если он естьOfftop: строители будут вам презнательны
Вложения
Тип файла: pdf Опалубочный чертеж.pdf (169.3 Кб, 527 просмотров)
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 13:50
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
также отменён, но действует и обязателен по приказу 1047р старый ГОСТ 21.501-93.

Поразительно. Lorens, сколько можно учиться ? Пора уже учить...
Цитата:
3.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций (далее - конструкций) включают:
схемы расположения элементов конструкций;
Вы найдите в ГОСТ слово "опалубка", оно там применяется 1 раз. Совершенно правильно вас шпыняет заказчик.

Цитата:
Концерт, выступает молодая певица. Ну, спела песню, откланивается, хочет уйти. Зал шумит, кричат: 'Давай еще!!!'. Ну, спела еще раз, снова откланивается, зал не унимается - 'Еще!!!'. Что делать, третий раз поет... А зал по прежнему... Ну она и говорит:
- Господа, да сколько можно, я уже устала!.
- Пока не научишься!
Почему вас, таких, в КЖ берут, а меня нет ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема расположения опалубки, в рабочей документации



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно оформить перевыпуск рабочей документации? Joise Прочее. Архитектура и строительство 1 12.03.2013 12:01
Схема расположения плит перекрытия? Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.11.2009 19:55
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Схема расположения свай 1er.n Основания и фундаменты 4 05.07.2008 13:30
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37