Вертикальные связи в многоэтажном железобетонном каркасе
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные связи в многоэтажном железобетонном каркасе

Вертикальные связи в многоэтажном железобетонном каркасе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2013, 13:25 #1
Вертикальные связи в многоэтажном железобетонном каркасе
ooze
 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714

Добрый день.
Есть промышленное здание (крановой нагрузки нет) 3 этажа в сборном железобетоне. Сопряжение ригелей с колоннами - шарнирное, колонны поэтажной разрезки с жестким стыком (сварка продольной арматуры с омоноличиванием стыка). Наружные стены - самонесущие кирпичные 380мм. Имеются кирпичные вставки с монолитным перекрытием - лестничные клетки и торцевая бескаркасная часть.
Вертикальных связей крайне мало, причем расположены они только в поперечном направлении - всего 3 связи на той стороне где нет лестничных клеток. В продольном направлении связей нет.

Сечение колонн в уровне 1-го этажа 400х500мм, в уровне 2-3 этажей: крайние 400х500, средние 400х400мм.

Собственно вопрос: При расчете поперечной рамы ставить ли раскрепления в уровне перекрытий по горизонтали и соответственно брать ли коэффициент мю для колонны 0,7 -1,0 - 1,0, учитывая роль жестких дисков перекрытий и покрытия, а также наличие ядер жесткости в виде лестничных клеток и АБК?
Смущает тот факт, что здание разделено на 3 блока температурными швами. Т.е. жесткость АБК можно отнести только к одной части, в остальных остается только по одной ЛК и по одной ВС в крайнем пролете.

p.s. в металле помню что при наличии хотябы только жесткого диска - можно мю брать как для несвободной рамы.

Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (183.8 Кб, 750 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (170.5 Кб, 708 просмотров)
Тип файла: jpg 1 эт.JPG (779.6 Кб, 673 просмотров)
Тип файла: jpg 3 эт.JPG (743.1 Кб, 646 просмотров)

Вложения
Тип файла: pdf план.pdf (35.1 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: pdf разрез.pdf (29.9 Кб, 97 просмотров)


Последний раз редактировалось ooze, 05.09.2013 в 16:13.
Просмотров: 6989
 
Непрочитано 05.09.2013, 13:50
#2
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Что за здание и когда построено? В 1960-70-х годах? Плиты перекрытий ребристые, шириной 1200 мм и высотой 350 мм, без промежуточных поперечных ребер?
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 14:34
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Что за здание и когда построено? В 1960-70-х годах? Плиты перекрытий ребристые, шириной 1200 мм и высотой 350 мм, без промежуточных поперечных ребер?
Год постройки неизвестен, но предположительно да.
Плиты 1200х350 с второстепенными ребрами.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 14:49
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение

Собственно вопрос: При расчете поперечной рамы ставить ли раскрепления в уровне перекрытий по горизонтали и соответственно брать ли коэффициент мю для колонны 0,7 -1,0 - 1,0, учитывая роль жестких дисков перекрытий и покрытия, а также наличие ядер жесткости в виде лестничных клеток и АБК?
Можно.
 
 
Непрочитано 05.09.2013, 14:54
#5
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Посмотрите серии ИИ-60, ИИ-61, ИИ-62, ИИ-63 и ИИ-64.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 15:07
#6
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Собственно вопрос: При расчете поперечной рамы ставить ли раскрепления в уровне перекрытий по горизонтали и соответственно брать ли коэффициент мю для колонны 0,7 -1,0 - 1,0, учитывая роль жестких дисков перекрытий и покрытия, а также наличие ядер жесткости в виде лестничных клеток и АБК?
В данной серии перекрытия крепятся на ЗД деталях, тем самым обеспечивая диск жестокости в плоскости каждого этажа. (Насчет лестничных клеток не уверен)
Но в целом думаю можно.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 15:54
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Спасибо за ответы.
Добавил фото 1 и 3 этажей. На фото 3 этажа видна вертикальная связь.

Пошел искать серии... заодно ИИ-50 (т.к. плиты с поперечными ребрами)
ooze вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 16:15
#8
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


По серии ИИ-50 плиты перекрытий - размером 1х6 м и тоже без поперечных ребер. И ригели в ней прямоугольного сечения.
Во вложении каталог 1963 года, посмотрите, может пригодится (из названия файла надо убрать расширение flv, оставив только djvu).
Вложения
Тип файла: flv 1963 Каталог типовых конструкций.djvu.flv (11.85 Мб, 188 просмотров)

Последний раз редактировалось ekspert, 05.09.2013 в 16:28.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 16:52
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
По серии ИИ-50 плиты перекрытий - размером 1х6 м и тоже без поперечных ребер. И ригели в ней прямоугольного сечения.
Во вложении каталог 1963 года, посмотрите, может пригодится (из названия файла надо убрать расширение flv, оставив только djvu).
Глянул - нашел только балки покрытия и, возможно, плиты покрытия. Колонны и ригели не мои.
Кстати, кто в курсе, бывают ли ребристые плиты покрытия шириной 1,5 и 3,0м высотой 350мм или неправильно померили высоту?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 17:14
#10
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Кстати, кто в курсе, бывают ли ребристые плиты покрытия шириной 1,5 и 3,0м высотой 350мм или неправильно померили высоту?
Извеняюсь есть в основном 300-400мм
Серию не помню. Коталоги посмотри быстрей найдеш.

ВОПРОС: зачем считать существуюшее здание?

Последний раз редактировалось Rizo, 05.09.2013 в 17:46.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2013, 17:16
#11
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


В то время были широко распространены плиты покрытия марки "ПКЖ" по серии ПК-01-106 и марки "ПНС" по серии ПК-01-111, высотой 300 мм.
Судя по фото колонны и ригели перекрытия 1-го этажа у вас - монолитные, видны следы от опалубки.

Последний раз редактировалось ekspert, 05.09.2013 в 20:32.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 10:10
#12
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
В то время были широко распространены плиты покрытия марки "ПКЖ" по серии ПК-01-106 и марки "ПНС" по серии ПК-01-111, высотой 300 мм.
Судя по фото колонны и ригели перекрытия 1-го этажа у вас - монолитные, видны следы от опалубки.
Ну вообще плиты похожи. Еще ПК-01-74/62.

Колонны и балки - сборняк. Это такая опалубка видимо была на ЖБК.

Rizo, Определить несущую способность каркаса. Документации нет.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 10:35
#13
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Ну вообще плиты похожи. Еще ПК-01-74/62
Эта серия на плиты размером 3х6 м, а у Вас на фото плиты 1,5х6 м. Конкретную марку определяйте вскрытием защитного слоя бетона продольного ребра плиты. ПКЖ - обычные плиты, т.е. не преднапряженные, хомуты каркаса ребра приварены к рабочей арматуре ребра. ПНС - преднапряженные плиты, т.е. кроме рабочей (преднапряженной) арматуры установлен свой отдельный каркас со стержнем меньшего диаметра. Лучше вскрывать арматуру на расстоянии 1,2-1,5 м от опоры плиты.
Как правило меньше чем ПКЖ-3 в покрытиях не применяли.

Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Колонны и балки - сборняк. Это такая опалубка видимо была на ЖБК.
Ригели тогда скорее всего обычные (не преднапряженные). Также вскрывайте арматуру, определяйте прочность бетона и производите расчеты.

Для колонн в серии ИИ-60 есть указание про расчетные длины, как в плоскости момента, так и из плоскости момента - 0,8 L (L - длина колонны в осях ригелей).
Сопряжение ригелей с колоннами, в серии ИИ-60 принято жестким (рамным), а не шарнирным. Перекрытие там считается жестким диском.

Последний раз редактировалось ekspert, 06.09.2013 в 10:46.
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 12:15
#14
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Эта серия на плиты размером 3х6 м, а у Вас на фото плиты 1,5х6 м. Конкретную марку определяйте вскрытием защитного слоя бетона продольного ребра плиты. ПКЖ - обычные плиты, т.е. не преднапряженные, хомуты каркаса ребра приварены к рабочей арматуре ребра. ПНС - преднапряженные плиты, т.е. кроме рабочей (преднапряженной) арматуры установлен свой отдельный каркас со стержнем меньшего диаметра. Лучше вскрывать арматуру на расстоянии 1,2-1,5 м от опоры плиты.
Как правило меньше чем ПКЖ-3 в покрытиях не применяли.
Там есть и 3х6м и 1,5х6м плиты.Вскрытия конечно будут. Основная проблема понять преднапряжена арматура или нет. Если только вскроется что арматура "винтом"

Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Ригели тогда скорее всего обычные (не преднапряженные). Также вскрывайте арматуру, определяйте прочность бетона и производите расчеты.
Да, там преднапряжение делать нет смысла. Да и арматура класса А-II. Все вскрыто, посчитано. Просто хотелось бы сравнить с серией, но врядли таковую найду.

Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Для колонн в серии ИИ-60 есть указание про расчетные длины, как в плоскости момента, так и из плоскости момента - 0,8 L (L - длина колонны в осях ригелей).
Сопряжение ригелей с колоннами, в серии ИИ-60 принято жестким (рамным), а не шарнирным. Перекрытие там считается жестким диском.
Да, эта серия не подходит. Ригели опираются шарнирно. Расчетные длины беру с запасом: низ 0,7, остальные 1,0. Диски перекрытий и покрытия жесткие. А по-другому и не бывает в таких случаях.

Меня вот больше беспокоит малое количество связей, тем более разрезка на 3 блока, хотя в каждом есть по лестничной клетке, и наружные стены 380мм в кирпиче.... Но на мой взгляд маловато.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 13:33
#15
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Основная проблема понять преднапряжена арматура или нет
Так я Вам для чего писал про хомуты - если они приварены к рабочей арматуре ребра (т.е. входят в каркас ребра), то плита обычная - без преднапряжения арматуры.
Если в ребре кроме рабочей арматуры стоит отдельный стержень, к которому приварены хомуты - плита преднапряженная.

По каркасу у Вас похоже сборная солянка - собрано из разных серий.

Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Меня вот больше беспокоит малое количество связей
В таких зданиях, без кранов, роль связей выполняют перекрытия и поперечные рамы из колонн и ригелей (про всё это расписано в типовых сериях ИИ-60 и ИИ-50).
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 13:48
#16
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Rizo, Определить несущую способность каркаса. Документации нет.
Ой не позовидуеш Вам. Был у нас такой случай (вышитали получили резултат) но ведь то что внутри (колон и балок) незнает никто!
Этот проект мы 3-месяца защищали (в экспертизе) пришлось вскрывать несколько колон чтоб узнать какая арматура там, только потом эксперт подписал, ито провели тех совет собрали несколько экспертов решения которых повлияло на это.(короче такая валакита была вокруг этого проекта)
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 01:48
#17
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Так я Вам для чего писал про хомуты - если они приварены к рабочей арматуре ребра (т.е. входят в каркас ребра), то плита обычная - без преднапряжения арматуры.
Если в ребре кроме рабочей арматуры стоит отдельный стержень, к которому приварены хомуты - плита преднапряженная.
Действительно, упустил. Спасибо.

Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
По каркасу у Вас похоже сборная солянка - собрано из разных серий.


В таких зданиях, без кранов, роль связей выполняют перекрытия и поперечные рамы из колонн и ригелей (про всё это расписано в типовых сериях ИИ-60 и ИИ-50).
Ну поперечные рамы в этих сериях вроде ж с жесткими узлами... Тут вопросов нет в лоскости рамы...



Rizo,
Да ничего страшного, даже наоборот. Со вскрытиями все нормально. Штук 12 колонн на разных этажах, штук 10 ригелей, штук 10 плит, несколько балок покрытия... шурфы... все как надо. За расчетом дело не станет.
ooze вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные связи в многоэтажном железобетонном каркасе



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34